13,272 læst ·
4 svar
13k læst
4 svar
Skal man altid have en indfældet regel under hammerbånd?
Har set lidt forskellige beskrivelser, det jeg undrer over er om man altid bør have en indfældet regel/bærende bjælke direkte under remmen i sin vægkonstruktion?
Lidt tanker jeg har:
1. Er det primært nødvendigt når tagspæret ikke lander direkte over en af de stående regler?
2. Er det primært nødvendigt når man har en åbning i væggen til fx terrassedør/større vinduesparti, som gør at man ikke kan sætte stående regler med cc60 over hele væggen?
3. Har set på youtube, at det i stedet foreslås at man lægger dobbelte liggende regler som rem, netop for at løse problemet med at tagspæret ikke lander direkte over en stående regel. Er det noget man arbejder med her? Tænker at det bliver en unødigt stor kuldebro.
I må også gerne dele jeres bedste tips til, hvordan man skærer ud i den stående regel med pladsen, hvor den liggende regel skal ligge
Lidt tanker jeg har:
1. Er det primært nødvendigt når tagspæret ikke lander direkte over en af de stående regler?
2. Er det primært nødvendigt når man har en åbning i væggen til fx terrassedør/større vinduesparti, som gør at man ikke kan sætte stående regler med cc60 over hele væggen?
3. Har set på youtube, at det i stedet foreslås at man lægger dobbelte liggende regler som rem, netop for at løse problemet med at tagspæret ikke lander direkte over en stående regel. Er det noget man arbejder med her? Tænker at det bliver en unødigt stor kuldebro.
I må også gerne dele jeres bedste tips til, hvordan man skærer ud i den stående regel med pladsen, hvor den liggende regel skal ligge
Jeg har bygget flere løsvirkeshuse uden indfældet regel på højkant i hammerbåndet, men da har den bærende konstruktion været sådan, at spær står præcis over en stående regel. Ønsker man i en sådan konstruktion at indsætte en dør eller et vindue, som er så bredt, at en af de bærende stående regler skal afkortes, kræves der afveksling.
Bedste svar
JaM Martin Lj sagde:
JaM Martin Lj sagde:
Du er noget på sporet her, mere kuldebro men ikke den smarteste styrkeøkning.M Martin Lj sagde:
Hvis man sætter ekstra bærelinje ved siden af, så fordobles styrken.
Hvis man vælger en dobbelt så høj regel som bærelinje, så firedobles styrken, dvs. mere styrke for samme mængde materiale. Så man får den samme styrke med en 1,41 gange så høj regel i stedet, dvs. skift en 170x45 til 220x45 så bliver det næsten samme styrke.
Man kan bygge helt uden bærelinje, men så kræves det i princippet, at spærstolene lander præcis over reglarne i væggen.
Nogle foretrækker at sætte bærelinje overalt alligevel, det bliver i det mindste lidt mere stabilt et eller andet sted, formoder jeg. Måske giver det også lidt mere at fastgøre i.
I huset kørte jeg murrem + bærelinje overalt, selvom jeg kunne have undgået bærelinje overalt undtagen over et vindue.
I garagen kørte jeg dog kun med bærelinje, skippede murrem, lidt utraditionelt, men en tømrer tipsede om det.
Her en link: https://www.byggahus.se/forum/threads/snik-garaget.100212/page-5#post-706667
En ting skal man tænke på da, oplagskraften, alt tryk fra spærstolen lander på en flade af 45x45mm. Havde ikke fungeret i huset, hvor jeg har dimensioneret tryk på 3,7 ton fra spærstolene nogle steder.
Medlem
· Västernorrland
· 11 696 indlæg
Ellers bliver vægblokkene betydeligt stivere med en opretstående regel også.
Klik her for at svare