Jag är själv ingen röris så jag ska inte säga att jag har 100% koll men kvs-värdet är väl ett mått på maximalt genomflöde vid en given tryckskillnad. Från diagramet du bifogat kan man läsa ut (om det är dina streck som är ritade) att du har ungefär 22kW effektuttag vid dT 15 grader och då behöver du enligt tabellen en shunt som kan klara minst 2,5m3/h. vrb 143 med 28 mm klk ger 6,3 m3/h vilket är långt över vad du behöver. Om det passar kan du till och med gå ner till 22 mm utan att få problem.
Själv har jag just den 22mm klk shunten och det har inte varit några problem alls med genomflödet. Jag har också runt 40 mm rör som huvudstam ut till radiatorerna och det funkar klockrent.
Själv har jag just den 22mm klk shunten och det har inte varit några problem alls med genomflödet. Jag har också runt 40 mm rör som huvudstam ut till radiatorerna och det funkar klockrent.
Inte specifikt M90, men en annan EVR har vi. Den första vi fick klarade sig första vintern, nu har vi fått "modular"-modellen, och den har funkat hittills. Vi får se hur det går. Känns som mycket pengar för nåt som "kanske" funkar, för oss ingick den i en värmepumpsinstallation.
Hade hellre köpt nåt av ett fabrikat jag visste nåt om, typ ESBE..
Hade hellre köpt nåt av ett fabrikat jag visste nåt om, typ ESBE..
Klicka här för att svara
