1 338 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Värmepump ecodan
Hej.
Jag har sen snart 2 år tillbaka haft en ecodan värmepump från Mitsubishi. Den har fungerat felfritt men för ca 1 månad sen har den börjat strula.
Det första som hände var att den tappade kontaktaten med "fjärrkontrollen" och då ställde huvudenheten om sig själv på 16 grader eldrift. Efter en omstart fungerade den i en dag innan samma problem uppenbarade sig igen, fast denna gång ställde huvudenheten in sig på 45 grader eldrift. Under denna tid har vi också fått extremt dåligt tryck på varmvattnet (endast varmvattnet)
Jag har sen dess fått ha den gåendes på eldrift, inställd på 25 grader i väntan på reparatör då vi fortfarande har garanti kvar.
Idag kom reparatörren och efter mycket om och men lyckades han få värmepumpen att inte gå på eldrift. Han trodde att problemet eventuellt har med ledningarna i huset att göra. Att de har "kallat igen" och att då värmepumpen felkoder och slår om till eldrift istället.
Jag tyckte detta lät lite underligt då alla element fungerar när systemet går på eldrift. Dessutom är trycket bra på kallvattnet och alltså bara extremt lågt på varmvattnet. Det betyder att 2 separata system skulle få problem och bli igenkalkade exakt samtidigt, men inte det rörledningssytem som går utanför värmepumpen (alltså kallvattnet).
Hursomhelst, någon timma efter att reparatören åkte slog pumpen om till eldrift igen. Jag ringde upp och förklarade vad som hade hänt. Reparatören var mycket fundersam och hade inte varit med om något liknande men skulle återkomma när han hade mer kött på benen.
Är det någon som har varit med om samma problem? Eller har någon några funderingar kring vad problemet kan vara.
Tacksam för svar.
//Fredrik
Jag har sen snart 2 år tillbaka haft en ecodan värmepump från Mitsubishi. Den har fungerat felfritt men för ca 1 månad sen har den börjat strula.
Det första som hände var att den tappade kontaktaten med "fjärrkontrollen" och då ställde huvudenheten om sig själv på 16 grader eldrift. Efter en omstart fungerade den i en dag innan samma problem uppenbarade sig igen, fast denna gång ställde huvudenheten in sig på 45 grader eldrift. Under denna tid har vi också fått extremt dåligt tryck på varmvattnet (endast varmvattnet)
Jag har sen dess fått ha den gåendes på eldrift, inställd på 25 grader i väntan på reparatör då vi fortfarande har garanti kvar.
Idag kom reparatörren och efter mycket om och men lyckades han få värmepumpen att inte gå på eldrift. Han trodde att problemet eventuellt har med ledningarna i huset att göra. Att de har "kallat igen" och att då värmepumpen felkoder och slår om till eldrift istället.
Jag tyckte detta lät lite underligt då alla element fungerar när systemet går på eldrift. Dessutom är trycket bra på kallvattnet och alltså bara extremt lågt på varmvattnet. Det betyder att 2 separata system skulle få problem och bli igenkalkade exakt samtidigt, men inte det rörledningssytem som går utanför värmepumpen (alltså kallvattnet).
Hursomhelst, någon timma efter att reparatören åkte slog pumpen om till eldrift igen. Jag ringde upp och förklarade vad som hade hänt. Reparatören var mycket fundersam och hade inte varit med om något liknande men skulle återkomma när han hade mer kött på benen.
Är det någon som har varit med om samma problem? Eller har någon några funderingar kring vad problemet kan vara.
Tacksam för svar.
//Fredrik
Japp batterierna är bytta, tyvärr va det inte så enkelt
Klicka här för att svara