Howdie, här får man hjälp med det mesta tänker jag. Har en ivt 490 golvvärme med en shuntventilautomatik som strular lite, den vill inte gå på automatik,inte i något av lägerna på ratten, surrar o har sig när man ändrar (bör värdet) men vill inte ändra framledningstemp, men den kan jag sköta manuellt, nu till min fråga? Jag har rumstermostater i varje rum uponor 24v, så för att dom ska fungera bra så kanske man ändå ska ställ framledningstemp till typ 40 grader o sen ställa varje termostat efter vad man vill ha? Eller tänker jag fel? Annars gör väl inte dom någon nytta?man kanske vill ha varmare i badrummet än vardagsrummet tex.Är det mer kostsamt att hela tiden ligga o pumpa ut 40 grader än att låta automatiken sköta det i pannan?med en fungerande shunt?
Fungerar rumstermostaterna så ska ju de klara att hålla önskad temperatur. Med tanke på cirkulationspumpen måste det dock finnas minst en slinga öppen utan termostat för att säkra flödet i systemet om det inte finns någon bypass i golvvärmefördelaren. Shuntmotorn till IVT 490 finns som reservdel hos t.ex. https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/shuntmotor-esbe-ara-671-240s-220-v.html