749 läst · 4 svar
749 läst
4 svar
Vad är det för vita kablar som är "eftermonterade" på motoskyddet?
I motorskyddet på trä-svaren finns det två extra vita kablar inkopplade på L1 och L2. Dessa går in i motoskyddet genom ett litet borrat hål på undersidan (vänster sida, under texten GV1-MO7). Vad är syftet med dessa?
Om motorskyddet ska bytas ut, behövs dessa på nyare motorskydd?
/BEÅ
Om motorskyddet ska bytas ut, behövs dessa på nyare motorskydd?
/BEÅ
Det är en underspänningsutlösare (GV1-B38) som löser ut motorskyddet vid låg spänning.B BEÅ skrev:
Det är en underspänningsutlösare vilken bryter vid underspänning mellan L1-L2. Extra säkerhets/skyddsåtgärd för motorn.B BEÅ skrev:
För att köpa nytt:
Motorskydd.
https://www.rexel.se/swe/Produktkatalog/Industri%2C-automation-%2831-40%2C-45%29/31---Motorskydd%2C-brytare%2C-strömställare/Motorskyddsbrytare/Motorskyddsbrytare/MOTORSKYDDSBRYTARE-1%2C6-2%2C5A/p/3116512
Tillbehör Underspänningsutlösare.
https://www.rexel.se/swe/Produktkatalog/Industri%2C-automation-%2831-40%2C-45%29/31---Motorskydd%2C-brytare%2C-strömställare/Motorskyddsbrytare/Underspänningsutlösare/UNDERSPÄNNINGSUTLÖSARE/p/3116652
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 357 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 357 inlägg
Inte bara för motorn. Underspänningsskydd förhindrar ofrivillig återstart efter spänningsbortfall, till exempel vid strömavbrott. Farliga roterande motordrifter ska lösa ut och inte automatiskt återstartas när spänningen återkommer.MBL19 skrev:
Vanligaste sättet att åstadkomma den funktionen när oftast en kontaktorns med hållkrets då får man den funktionen per automatik.
Redigerat:
Du skrev det mer utförligt. Säkerhetsåtgärden är för att motorn inte ska återstarta.Panor82 skrev:Inte bara för motorn. Underspänningsskydd förhindrar ofrivillig återstart efter spänningsbortfall, till exempel vid strömavbrott. Farliga roterande motordrifter ska lösa ut och inte automatiskt återstartas när spänningen återkommer.
Vanligaste sättet att åstadkomma den funktionen när oftast en kontaktorns med hållkrets då får man den funktionen per automatik.
Liknande trådar
-
Vad är detta för isolering?
Isolering -
Kan jag ingå nytt avtal med hantverkare innan det förra hävs?
Badrum -
Varför åker det här röret upp? Sluten tank, vaccumtoa.
Vatten & Avlopp -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Varför var det farligt att bygla nolla + jord i ett uttag vars central är av PEN typ?
El