Skulle justera trycken på svärföräldrarnas hydrofor, som slår till först vid 1 kg/cm2, vilket ger klent flöde i dusch och handfat. Min egen hydrofor har en tryckvakt med två skruvar, en för tillslag och en för frånslag. Den här tryckvakten har bara en ställskruv istället (se bild!). Vet någon hur den fungerar? Justerar skruven båda trycken samtidigt eller kan man på något sett justera dem var för sig?

/Pontus

ImageUploadedByTapatalk1344269109.307364.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Om det bara är en enda justerskruv så är det fast hysteres (till/frånslag)
 
Demmpa skrev:
Om det bara är en enda justerskruv så är det fast hysteres (till/frånslag)
OK, så då får man helt enkelt höja även frånslagstrycket så mycket man vågar. Hydroforen är specad till 6 kg/cm2 men från -69, så man ska väl inte pressa den för mycket. Rören är moderna PEX, så de borde hålla. 4-4,5 bar kanske är rimligt? Alt. skaffa en bättre tryckströmbrytare.

/Pontus
 
Jag skulle antagligen byta tryckvakten
 
Tack för hjälpen.
/Pontus
 