apersson850 skrev:
Det beror helt på var man bor, det. En av mina kollegor, som blivit inspirerad till solvärme av mig, bor på en ö i Småland. Där gick strömmen häromveckan, mitt på dagen, utan synbar anledning. Men han har ju lärt sig den billiga vägen, dvs. genom att fråga mig, så där blev det också bara en "händelse".
Hans styrning är sådan, att den inte börjar pumpa igen, förrän solfångarna svalnat till 140°C. Detta för att inte cirkulationspumpen ska skadas av överhettat vatten. Fast det vete fasen om det inte är ett feltänk av konstruktören där, för pumpen sätter man ju efter värmeväxlingen i tanken, och det vore väl fasen om det inte skulle kunna få ner temperaturen tillräckligt efter den passagen?
Nåväl, det gjorde ju att det inte blev något pumpat på hela dagen, sen, för när strömmen kom igen vägrade ju pumpen att gå. Den kom inte igång förrän solen gick ner, och då var det ju bara för den att stanna igen.
Det är nog inte så feltänkt iaf, kör man in vatten i solfångaren när den har "stagnationstemperatur" bildas det ånga ögonblickligen av det vatten man kör in, risken är att man spränger sin anläggning ifall säkerhetsventilen inte klarar av att ta hand om det. Jag tror att den risken är ganska stor det kommer att bli stora volymer ånga.
 
Ja, det kan ju tänkas, förstås. Jag tänkte att det svalnar ganska snabbt, men det kan ju vara jag som feltänkte där. Förhoppningsvis har väl någon programmerare av de här systemen testat.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.