Jag vill sätta T2Röd golvvärmekabel inspacklat på betonggolv. Ytan är 25 kvm och då behövs ca 200 meter värmekabel, c/c ca 120 mm.

Hur många termostater behövs för en så stor yta?
Kan man koppla flera faser (10A) till ett termostat?

Jag har bara förberett för en golvvärmegivare och en termostat. Har jag tänkt fel?

 
Om jag minns rätt så har tillverkaren ett bra beräknings program för detta på sin sida. Och har du bara en slinga så kan du ju knappast använda flera termostater. Drar den för mycke för termostaten så blir det att köra med kontaktor.
 
Ja, jag har kört Designguiden som kommer fram till följande. Det jag inte fattar är om det behövs tre värmeslingor som regleras av tre termostater, eller en värmeslinga med en termostat som ansluts via tre säkringar? Någon som kan klargöra?


Strömbrytare (typ C)    Ant.               Maximal värmekabellängd per krets (m)
10 A                            3                   100 m  


MATERIALFöRTECKNING
Syfte med uppvärmning:                    Komfort (kompletterande värmekâlla finns)  
Golv:                                                Klinker  
Environment:                                    Torra utrymmen  
Typ av skikt:                                     In layer of filler 10-30 mm down  
Automatiskt självreglerande system?   Ja  
Frilagd installationsyta:                       25 m²
Ungefärlig uteffekt:                            100 W/m²
Värmekabellängd per m²:                   8 m/m²
Mellanrum (mm):                               120 mm  


RESULTS
Rekommenderad produkt:                   T2Röd  
Vald termostat:                                  T2DuoTemp  
Total kabellängd:                                208,0 m


TILLBEHöR
Accessory Name                                  Ant.  
CE-T2Röd                                           3
 
En sådan termostat kan bara bryta en fas, dvs den har en utgång.

Enligt databladet ska den klara upp till 16A (3600W) vilket är mer än vad du
borde behöva, dvs ca 2500W.

Nu kan man max ha 100m per krets och jag tror inte att man kan koppla flera kretsar till samma utgång. Därför måste du nog köra med två termostater och dela upp golvet i två slingor a' 100m eller använda T2Blå som kan läggas i en 200m slinga.
 
Du kan styra en kontaktor med en termostat och låta kontaktorn bryta de två slingorna.

Men kolla med elektrikern, du får ju ändå inte installera detta själv.
 
Rypos skrev:
Ja, jag har kört Designguiden som kommer fram till följande. Det jag inte fattar är om det behövs tre värmeslingor som regleras av tre termostater, eller en värmeslinga med en termostat som ansluts via tre säkringar? Någon som kan klargöra?


Strömbrytare (typ C)    Ant.               Maximal värmekabellängd per krets (m)
10 A                            3                   100 m  


MATERIALFöRTECKNING
Syfte med uppvärmning:                    Komfort (kompletterande värmekâlla finns)  
Golv:                                                Klinker  
Environment:                                    Torra utrymmen  
Typ av skikt:                                     In layer of filler 10-30 mm down  
Automatiskt självreglerande system?   Ja  
Frilagd installationsyta:                       25 m²
Ungefärlig uteffekt:                            100 W/m²
Värmekabellängd per m²:                   8 m/m²
Mellanrum (mm):                               120 mm  


RESULTS
Rekommenderad produkt:                   T2Röd  
Vald termostat:                                  T2DuoTemp  
Total kabellängd:                                208,0 m


TILLBEHöR
Accessory Name                                  Ant.  
CE-T2Röd                                           3

Varför inte ringa deras support så får du direkt klargjort om hur du skall göra.
 
Det finns även termostat som monteras i elskåpen på DIN-skenan som klarar flera faser.

Givetvis löser elektrikern det hela, men det skadar inte att vara påläst...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.