Jag skall ha vattenburen golvvärme i ett 68vm stort hus (bottenplatta). Jag har tänkt att ha 4 olika slingor (ev 5). Badrum, hall, kök, tvättstuga och grovingång. Tanken är att driva det med en luft/vattenpump.

Hur skall man styra värmen i de olika rummen.

I köket/hallen (öppenplanlösning) kommer det dessutom vara en öppenspis som vi (troligen) kommer elda rätt mycket i.

Kan man blada och t.ex. har termostat i kök/hall/tvättstuga (de rum som troligen blir påverkad av värmen från spisen) och ha shunt i de andra?

Eller hur rekommenderar ni att man gör?

/N
 
Förbered för en termostat per slinga dvs dra fram rör eller ledningar.
Det är viktigt att placera termostaterna rätt i förhållande till värmekällor osv för att det skall funka bra.

Om det är öppen planlösning mellan olika slingor bör slingorna kunna gå på samma termostat, men det funkar fortfarande att ha en termostat per slinga (man får också möjligheten att välja den termostat som sitter lämpligast för flera slingor om någon tex hamnar bakom en möbel)

Shunt har man när man har både radiatorsystem och golvvärme, dvs system för olika framledningstemperaturer.

Slutligen; om man tillför värme på annat sätt, t.ex med braskamin så kommer golven att bli kalla (som i ett vanligt hus) eftersom golvvärmen aldrig går igång. Att tänka på om man har klinkersgolv...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.