Hej!

Skall montera 5 st spotlights ism badrumsrenovering, taket som är täckt med gipsskiva underifrån, är sedan tidigare sänkt med cirka 50-60 cm dvs gott om utrymme ,väggarna är av lättbetong och det sänkta taget utgörs av huntonit symfoni .
Det enda brännbara material förutom huntonitbrädorna är träreglerna.

Skall använda 12 voltsspotlights och nu kommer min fråga:

Måste jag använda skyddskåpa för att täcka över spottarna?( Det är ju minst 50 cm till taket och det kommer att bli minst 15 cm avstånd till väggarna.)

MVH:Bijan
 
Står det inte uttryckligen i monteringsanvisningen att du måste ha pottor och du klarar avstånden till brännbart så går det bra utan.
 
Nej kåpornas uppgift är att hålla tex. isolering borta från lamporna. Är det ett tomt utrymme är det bättre utan "pottor" då värmen lättare försvinner från ljuskälan.
 
Tack! Jag tror att jag kör utan pottor.
 