Hej!

Vi är i full gång att planera ett nybygge i gammal stil. På önskelistan står en gammal kakelugn i vardagsrummet och en gammal vedspis i köket. De kommer i princip att stå "vinklade" på var sin sida om en bärande vägg (trä), men med ca 2m avstånd.

Se bifogad bild för en illustration (ej skalenlig).

Vad finns det för möjligheter att koppla båda dessa till en gemensam murstock, som t.ex. är placerad mitt emellan? Någon som sålde Isokern murstockar tyckte att vi skulle flytta spisen närmare kakelugnen, men nog borde det finns lösningar på detta? Vi tror att byggahus samlade expertis säkert har några goda idéer! :D
 
  • kaminspis.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Eller kakelugnen närmare spisen. Det är väl bara för att slippa för långa vågräta anslutningsrör som ställer till det just när eldstäderna skall tändas men därefter drar det i stort sett lika bra.
 
Microkatten
Tack för svar! Så en 1-2m horisontell rökgång skulle alltså fungera, funktionsmässigt sätt. Hur kan man lösa det rent praktiskt, med tanke på brännbart material o dyl? Typ av rör och montering?
 
Tänk bara på att rökgångarna måste kunna sotas.Varje böj som är mer än 45 grader kräver en sotlucka.Dessutom får du ta hänsyn till brännbar vägg mm på vägen fram till den vertikala skorstenen. En isolerad horisontell skorsten kan oftast ligga 5 cm från brännbar vägg (men hur ser det ut).
 