2 862 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Problem med inomhusenhet, värmepump luft/luft
Hallå,
Köpte ett hus i våras där det är installerat en luft/luft värmepump av märket Daikin med 2 inomhusenheter.
I början av hösten så satte jag igång den ena inomhusenheten som är i källaren. Denna har sedan stått på och fungerat utan problem. Får några veckor sedan så startade jag även den på mellanvåningen, då utan problem. I samma veva var en elektriker hemma och säkrade upp huset från 16Amp till 20Amp. Därefter fungerar det inte lika bra längre. Man kan ha pumparna igång och efter en haltimme-timme går säkringen?! Trodde först att de va när man hade båda igång samtidigt, men det verkar inte ha någon betydelse. Utan jag tror att det e inomhusenheten som e på mellanvåningen som e problem. Anledningen till att jag skriver det med elektrikern e att jag inte e 100% säker på om det fungerade felfritt innan. Jag märkte det först efter att han hade varit där, men tycker samtidigt att det e skumt att de blir problem om man säkrar upp huset?! Borde väl inte bli problem då tycker man, men jag e inte spec elektrisk av mej så det med el överlåter jag helst åt andra.
Så vad tror ni, kan de ha blivit nått fel när vi säkrade upp huset? Eller det e min inomhusenhet som har gett upp? Och att det kan gå upp till 1 timme innan säkringen går, vad kan det bero på?
Tack på förhand!
Köpte ett hus i våras där det är installerat en luft/luft värmepump av märket Daikin med 2 inomhusenheter.
I början av hösten så satte jag igång den ena inomhusenheten som är i källaren. Denna har sedan stått på och fungerat utan problem. Får några veckor sedan så startade jag även den på mellanvåningen, då utan problem. I samma veva var en elektriker hemma och säkrade upp huset från 16Amp till 20Amp. Därefter fungerar det inte lika bra längre. Man kan ha pumparna igång och efter en haltimme-timme går säkringen?! Trodde först att de va när man hade båda igång samtidigt, men det verkar inte ha någon betydelse. Utan jag tror att det e inomhusenheten som e på mellanvåningen som e problem. Anledningen till att jag skriver det med elektrikern e att jag inte e 100% säker på om det fungerade felfritt innan. Jag märkte det först efter att han hade varit där, men tycker samtidigt att det e skumt att de blir problem om man säkrar upp huset?! Borde väl inte bli problem då tycker man, men jag e inte spec elektrisk av mej så det med el överlåter jag helst åt andra.
Så vad tror ni, kan de ha blivit nått fel när vi säkrade upp huset? Eller det e min inomhusenhet som har gett upp? Och att det kan gå upp till 1 timme innan säkringen går, vad kan det bero på?
Tack på förhand!
Är det en 16A antar att pumpen är säkrad 16A , eller en av dina nya 20A som går?
är säkringen väldigt varm när du skruvar ur den efter den har gått? Isåfall är den överbelastad,
är den kall så blir det kortis någonstans..
är säkringen väldigt varm när du skruvar ur den efter den har gått? Isåfall är den överbelastad,
är den kall så blir det kortis någonstans..
Det e ju en automatsäkring som går så om den e varm eller ej kan jag inte säga.
Det e inte någon av dom tre 20Amp huvudsäkringarna som går. Blir att försöka få tag på elektrikern igen antar jag o sen nästa steg e väl att ta kontakt en Daikin återförsäljare för vidare rådgivning.
Det e inte någon av dom tre 20Amp huvudsäkringarna som går. Blir att försöka få tag på elektrikern igen antar jag o sen nästa steg e väl att ta kontakt en Daikin återförsäljare för vidare rådgivning.
Klicka här för att svara