hej hej nu har jag en fråga om expanisionskärlet

har en vedpanna endast ett våningshus éller ett stort garage kan man kalla det :)

men nu är det så att trycket börjar på 0.4 i systemet när allt är kallt sen i uppvärmningen höjs trycket till 1,5 bar ock blåser ut ur ventilen meen systemet har funkat förut och kollade trycket i kärlet det var 1,5 bar och det skall ju vara 0,5 konstigt nog har det varit 0,5 från början men nu höjts till 1.5 detta kollade jag när pannan var varm men hur kan det komma sej!
 
Hej har du provat med att lufta systemet.
 
När du kollade trycket i kärlet, hur gjorde du då?
Om du bara trycker på den där piggen i mitten som ser ut som en bilventil, vad händer det då?
 
systemet är luftat :) men endå samma sak

tog en tryckluftsslang med mätare på :)

och det stod 1.5 bar men det skall ju vara 0,5 bar måste pröva släppa luft !
 
Okej så du har 1.5bar på förtrycket rätt uppfattat?Släpp ut till 0.5
 
japp måste pröva :D
 
hjälpte inget trycket höjs för mycket i pannan men kanske man borde lägga till ett till expanisionskärl :)
 
För att kolla förtrycket måste du släppa ul vattnet ur kärlet.
 
joo sant :p
 
gör det något fasst man har 2 olik stora expanisionskärl funderade på att lägga ett till mindre med?
 
på systemet :)
 
När du mäter förtrycket får det inte vara något mottryck på vattensidan av kärlet. Öppna säkerhetventilen och släpp trycket där. Utan att gå in för mycket på beräkningar av förtrycket så kan du lägga det på ca 0,5 bar som skrivits ovan.
 