problem med expanisionskärlet
hej hej nu har jag en fråga om expanisionskärlet
har en vedpanna endast ett våningshus éller ett stort garage kan man kalla det
men nu är det så att trycket börjar på 0.4 i systemet när allt är kallt sen i uppvärmningen höjs trycket till 1,5 bar ock blåser ut ur ventilen meen systemet har funkat förut och kollade trycket i kärlet det var 1,5 bar och det skall ju vara 0,5 konstigt nog har det varit 0,5 från början men nu höjts till 1.5 detta kollade jag när pannan var varm men hur kan det komma sej!
har en vedpanna endast ett våningshus éller ett stort garage kan man kalla det
men nu är det så att trycket börjar på 0.4 i systemet när allt är kallt sen i uppvärmningen höjs trycket till 1,5 bar ock blåser ut ur ventilen meen systemet har funkat förut och kollade trycket i kärlet det var 1,5 bar och det skall ju vara 0,5 konstigt nog har det varit 0,5 från början men nu höjts till 1.5 detta kollade jag när pannan var varm men hur kan det komma sej!
Hej har du provat med att lufta systemet.
Okej så du har 1.5bar på förtrycket rätt uppfattat?Släpp ut till 0.5
När du mäter förtrycket får det inte vara något mottryck på vattensidan av kärlet. Öppna säkerhetventilen och släpp trycket där. Utan att gå in för mycket på beräkningar av förtrycket så kan du lägga det på ca 0,5 bar som skrivits ovan.