1 088 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Problem med EMS MaxiJet 100T
Jag har en pump enligt rubriken där någonting spökar.
Efter att brunnen gått torr pga en kran som glömts fick jag byta en gammal Pemkoppling som antagligen blivit varm.
Pumpen har gått torr och stått och snurrat och blivit varm.
Det som händer är att jag kan fylla sugsidan med vatten och pumpen fungerar som det ska, den är där efter ett dygn ny luft i sugsidan på pumpen.
Detta gör att pumpen går konstant och jag får fylla i nytt vatten i sugsida..
När jag läser instruktionen till pumpen så står det att den ska kunna suga både vatten och luft, borde den då inte kunna bygga upp ett tryck fast att pumphuset är fullt med luft?
Efter att brunnen gått torr pga en kran som glömts fick jag byta en gammal Pemkoppling som antagligen blivit varm.
Pumpen har gått torr och stått och snurrat och blivit varm.
Det som händer är att jag kan fylla sugsidan med vatten och pumpen fungerar som det ska, den är där efter ett dygn ny luft i sugsidan på pumpen.
Detta gör att pumpen går konstant och jag får fylla i nytt vatten i sugsida..
När jag läser instruktionen till pumpen så står det att den ska kunna suga både vatten och luft, borde den då inte kunna bygga upp ett tryck fast att pumphuset är fullt med luft?
Löste du problemet?B BTR skrev:Jag har en pump enligt rubriken där någonting spökar.
Efter att brunnen gått torr pga en kran som glömts fick jag byta en gammal Pemkoppling som antagligen blivit varm.
Pumpen har gått torr och stått och snurrat och blivit varm.
Det som händer är att jag kan fylla sugsidan med vatten och pumpen fungerar som det ska, den är där efter ett dygn ny luft i sugsidan på pumpen.
Detta gör att pumpen går konstant och jag får fylla i nytt vatten i sugsida..
När jag läser instruktionen till pumpen så står det att den ska kunna suga både vatten och luft, borde den då inte kunna bygga upp ett tryck fast att pumphuset är fullt med luft?