Hej! Har igår kväll ändrat lite på pumpen! (byggår 2005, golvvärme 100kvm på plattan + övervåning)
kurva2 fin 0,6 tillskott 2,7 ekonomidrift
och får det varmt (kört med alla termostater öppna)men tycker patronen är igång lite väl mycket!?
kompressorn går hela tiden. förbrukningen från igårkväll låg på 56kwh från 20-08 idag.
ca 0grader ute känns lite mycketHar tidigare kört med kurva 3,2 fin 2,5 tillskott 5
och normaldrift, och då gick inte elen så mycket och kompressorn stod ofta i viloläge.
men golven var sällan varma och ojämn värme.
tycker ni man ska göra`?
tacksam för svar.
 
Börja med och mät förbrukningen över lite längre tid.
 
Jag har sänkt termostaterna till 24gr.
nu verkar kompressorn mest jobba utan patron.21,5 gr i huset 4gr ute,får se när det börjar krypa ner till noll.
får se över förbrukningen imorgon.
vet bara att jag haft ca 14500kwh föregående år.
 
Nu är du nere på ungefär vad jag har sett på min gamla ES380. Vi har 21-22 gr inne och pumpen klarar sig utan eltillskott ner till cirka noll grader. (byggår 91, golvvärme, 160 kvm, årsförbrukning ca 18000 kWh)
 