Hej

Är relativt nyinflyttad i ett hus med bergvärme samt golvvärme. Tycker mig få ut sämre värme ut i slingorna än förra vintern. (Flyttade in i jan 2018) och misstänker att jag kanske behöver lufta systemet.

Systemet på bottenvåningen ser ut såhär:

Golvvärmefördelare med termostater, märkta för avluftning vid punkt 1 och 2, en med fyrkantsbit.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag tänker att avluftning isf borde ske vid markering 1 och 2. på markering två (2) sitter det är lock med en fyrkantsbits på. Det som gör mig fundersam är just markering ett (1). Denna har inget lock alls.

Någon som kan guida mig hur jag går vidare för att lufta systemet?

Närbild på markering nr 1
Närbild på avluftningsventil för golvvärmesystem utan lock.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Närbild på markering nr 2
Närbild på en avluftningsventil för golvvärmesystem med fyrkantshål för avluftning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
J
Om du vill lufta av slingorna till max
01 Stäng av cirkulationspumpen
1 Stäng dom röda ventilerna
2 Ställ ner alla termostater i rummen på 0 , då ska dom små indekeringarna på ställdonen gå ner , är då stänga
3 Koppla en slang till koppling 1 som sedan går till en vattenkran Gardena eller lika går bra
4 Koppla en slang till 2 som går lägges till avloppet Gardena eller lika går bra
5 Ta bort ett ställdon närmast ventilerna , då blir den fullt öppen
6 Sitter nog någon fyrkant eller skruv på höger sida om kopplingarna
7 Öppna den som går till avloppet
8 Öppna vattenkranen
9 Öppna sakta den som sägs under 6
10 Nu strömmar vattnet genom den första slingan och det kan ta ett litet tag innan ev luft är ute
11 Vänta tills det ser bra ut
12 Stäng den som markerats under 6 inget tryck (går bra att stänga av vattnet ) och sätt tillbaka ställdonet
13 Sen tar du i tur och ordning slingorna från vänster enligt 5 till 12 på samma vis
14 Starta crkulationspumpen
15 Ställ upp termostaterna på rätt temp
14 Garanterat ingen luft kvar i slingorna
 
  • Gilla
me_jwe och 1 till
  • Laddar…
J jojo123 skrev:
Om du vill lufta av slingorna till max
01 Stäng av cirkulationspumpen
1 Stäng dom röda ventilerna
2 Ställ ner alla termostater i rummen på 0 , då ska dom små indekeringarna på ställdonen gå ner , är då stänga
3 Koppla en slang till koppling 1 som sedan går till en vattenkran Gardena eller lika går bra
4 Koppla en slang till 2 som går lägges till avloppet Gardena eller lika går bra
5 Ta bort ett ställdon närmast ventilerna , då blir den fullt öppen
6 Sitter nog någon fyrkant eller skruv på höger sida om kopplingarna
7 Öppna den som går till avloppet
8 Öppna vattenkranen
9 Öppna sakta den som sägs under 6
10 Nu strömmar vattnet genom den första slingan och det kan ta ett litet tag innan ev luft är ute
11 Vänta tills det ser bra ut
12 Stäng den som markerats under 6 inget tryck (går bra att stänga av vattnet ) och sätt tillbaka ställdonet
13 Sen tar du i tur och ordning slingorna från vänster enligt 5 till 12 på samma vis
14 Starta crkulationspumpen
15 Ställ upp termostaterna på rätt temp
14 Garanterat ingen luft kvar i slingorna
Oj vilket svar! Detta ska testas. tack! Hur är sedan bästa sätt för att "trimma" in systemet för att hitta bästa kurva?
 
J
Vad du menar med kurva är väl utgående värme från panna/värmepump/shunt ställes så det mallar med utetempen , under dom sexkanter som sitter på den undre fördelaren finns det skruv/insex som flödet ställs med , som tumregel mäter man in och ut på en slinga , en diff ( Delta -T ) på ca 4 C och ställes flödet efter det , men för varje justering på en slinga så förändras dom andra Det blir många varv att gå , samt att det kan ta ett dygn innan systemet har hamnat i rätt läge .
 
J jojo123 skrev:
Vad du menar med kurva är väl utgående värme från panna/värmepump/shunt ställes så det mallar med utetempen , under dom sexkanter som sitter på den undre fördelaren finns det skruv/insex som flödet ställs med , som tumregel mäter man in och ut på en slinga , en diff ( Delta -T ) på ca 4 C och ställes flödet efter det , men för varje justering på en slinga så förändras dom andra Det blir många varv att gå , samt att det kan ta ett dygn innan systemet har hamnat i rätt läge .
Som om det skiljer mer än 4C på in/ut, ska man dra åt (stänga) lite på "ut" slingan, är det så du menar?
 
J
N nerca skrev:
Som om det skiljer mer än 4C på in/ut, ska man dra åt (stänga) lite på "ut" slingan, är det så du menar?
Det med 4 C är en tumregel , ju mer flöde desto snabbare kommer returen tillbaka och diff blir mindre , vattnet hinner inte kallna , om du har 5 C så låt det vara och avvakta vad värmen blir
 
  • Gilla
Mr.Hammer
  • Laddar…
Har du för stor temperaturskillnad så kan det bli ojämn temperatur på golvet. För liten skillnad innebär att cirkulationspumpen drar mer ström och kan ge upphov till flödesljud.
Så runt 4-6 grader brukar vara en bra avvägning.
 
  • Gilla
Mr.Hammer
  • Laddar…
useless useless skrev:
Har du för stor temperaturskillnad så kan det bli ojämn temperatur på golvet. För liten skillnad innebär att cirkulationspumpen drar mer ström och kan ge upphov till flödesljud.
Så runt 4-6 grader brukar vara en bra avvägning.

Jag mätte alla in/ut på alla slingor och jag ligger mellan 1,5-3 grader skillnad. Är detta bra eller dåligt?

Ska sägas att vissa slingor är strypta..
 
Om du får du tillbaka varmt vatten till din bergvärmepump som inte har fått avgett (kylts av) någon värme (lågt delta) så påverkar det driftsekonomin negativt. Om man nu bryr sig om det.
 
  • Gilla
Mr.Hammer
  • Laddar…
Jag har fjärrvärme, så det innebär att jag ska ligga mellan 4-6 grader skillnad för att få det mest optimalt och ekonomiskt, eller uppfattar jag det hela fel?
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Om du får du tillbaka varmt vatten till din bergvärmepump som inte har fått avgett (kylts av) någon värme (lågt delta) så påverkar det driftsekonomin negativt. Om man nu bryr sig om det.
Notering, i december månad förbrukade jag ca 1700kwh, en villa på 140kvadrat. Rumstempen låg mellan 23-24 i alla rum. Låter detta för dyrt eller lågt?
 
N nerca skrev:
Jag har fjärrvärme, så det innebär att jag ska ligga mellan 4-6 grader skillnad för att få det mest optimalt och ekonomiskt, eller uppfattar jag det hela fel?
Beror på hur fjärrvärmebolaget debiterar. Om de tar extra tariff på flöde så är ju så högt delta som möjligt utan att komforten äventyras att föredra. Om inget extra för flöde och bara effektdebiteringen då kvittar det hur du kör. Huset ska ju ha sitt så att säga. Hur varmt vatten man använder kvittar för kostnaden, .
 
Redigerat:
N nerca skrev:
Notering, i december månad förbrukade jag ca 1700kwh, en villa på 140kvadrat. Rumstempen låg mellan 23-24 i alla rum. Låter detta för dyrt eller lågt?
Beror på många parametrar. Vart huset står är en stor sådan. Hur kallt ni har haft.
Men låter inte mycket om det är bara för värme/Varmvatten.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Beror på många parametrar. Vart huset står är en stor sådan. Hur kallt ni har haft.
Men låter inte mycket om det är bara för värme/Varmvatten.
Varit runt 0 grader (+- 5 grader vissa dagar)
Detta är då för både värme och varmvatten. Ska jag låta differense vara då eller ska jag jaga 4-6 grader diff?
 
J
N nerca skrev:
Jag mätte alla in/ut på alla slingor och jag ligger mellan 1,5-3 grader skillnad. Är detta bra eller dåligt?
Ca 4 C är bra , 1,5 C så går det lite för sakta , det blir kallt i slutet av slingan , hur mycket C knuffar du ut
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.