Låter som att de hamnar i område 2 som är 0.5 m ifrån bastuaggregatet och upp till 1 m ovan golv. I detta område ställs inga särskilda krav. IP24 räcker om det inte finns risk för överspolning (renspolning med vatten?) för då krävs IPX5.
Område 3 är ovanför område 2 (och fortfarande 0.5 m ifrån aggregatet). Där ställs krav att elapparater ska tåla 120 grader C, och elkablar 170 grader. Samma krav på IP-klass. Helst bör kablar dras på utsidan och gå rakt igenom vägg/tak till armaturen. Annars krävs specialkabel, silikon, t.ex FHV.