Lampan blinkar
Hej!
Nu har vi dragit nya kablar och bytt ut alla glödlampor till LED. 12 V från 2 st transformatorer på 300 W styck.
Kabeln klarar 230 V, men vi vill ha svagström, dvs 12 V. Alla lampor lyser utom de två sista som blinkar. Vad är det för fel?
Avståndet från Transfor till den sista lampan är c:a 60 m. Är avståndet för stort i förhållandet till effekten? Vi har lite drygt 9 V i slutet. Något är galet. ;-)
Ludde
Nu har vi dragit nya kablar och bytt ut alla glödlampor till LED. 12 V från 2 st transformatorer på 300 W styck.
Kabeln klarar 230 V, men vi vill ha svagström, dvs 12 V. Alla lampor lyser utom de två sista som blinkar. Vad är det för fel?
Avståndet från Transfor till den sista lampan är c:a 60 m. Är avståndet för stort i förhållandet till effekten? Vi har lite drygt 9 V i slutet. Något är galet. ;-)
Ludde
Moderator
· Stockholm
· 57 861 inlägg
Beskriv lite mer.
Hur många lampor har du? Hur stor effekt på varje?
Om du verkligen ligger i närheten av 300W som trafon klarar, och om du matar lamporna från samma vidarekopplade trådar, så kommer du att ha 25 - 30A i trådarna, uppenbar brandrisk. Och du får stort spänningsfall i trådarna.
Hur många lampor har du? Hur stor effekt på varje?
Om du verkligen ligger i närheten av 300W som trafon klarar, och om du matar lamporna från samma vidarekopplade trådar, så kommer du att ha 25 - 30A i trådarna, uppenbar brandrisk. Och du får stort spänningsfall i trådarna.
Det intressanta är vilken ström kabeln klarar, inte vilken spänning. vid 12V blir strömmen 20 gånger högre än vid 230V för motsvarande effekt vilket kan vara en brandfara.L Ludde012 skrev:
Anledningen till att det blinkar är förmodligen för att det blir för låg spänning längst ut.
Dessutom räknas 300W som starkström (och installationen är behörighetskrävande) även om spänningen bara är 12V...
Varför vill ni inte köra på 230V?
Fortsättning följer.
Vi hade 7 st 35 W halogen som vi har bytt ut till LED och vi har lagt till 4 st LED, totalt 11 st LED.
Såsom jag nu förstår det hela har vi för mkt kräm ut. Plocka bort en tranfos. Det borde fungera bättre, eller vad tror ni?
Ludde
Vi hade 7 st 35 W halogen som vi har bytt ut till LED och vi har lagt till 4 st LED, totalt 11 st LED.
Såsom jag nu förstår det hela har vi för mkt kräm ut. Plocka bort en tranfos. Det borde fungera bättre, eller vad tror ni?
Ludde
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men mät spänningen vid trafon och längst ut i stället för att gissa.