Hej,
Har ett inplastat enplanshus på 112 kvm med frånluftsvärmepump och mekanisk tilluft, alltså friskluftventiler i vägg (Fresh 80, 6 st, rengjorda originalfilter, ej pollenfilter). Jag har precis mätt upp flödet i frånluftsdonen, 4 st, till 43 l/s, fördelat enligt husritning (10+10+10+13). Jag har använt Testo 417. Kallrasskydd vid spisfläkt gör sitt jobb, och vedspisen läcker pyttelite (2,5 l/s) utåt med spjället stängt. Så långt allting väl.
När jag mäter flödet över väggventilerna kommer jag totalt bara upp i ca 18 l/s. Hur kan det komma sig? 4 av 6 ventiler sitter i sovrum, och där ska man ju enligt uppgift ha 4 l/s per sovplats. För att komma upp i det måste jag öka fläkthastigheten med ca 65 procent, vilket ger en motsvarande överventilation (mätt vid frånluftsdon). Hur går detta ihop? Vad göra?
Tacksam för inspel.
Har ett inplastat enplanshus på 112 kvm med frånluftsvärmepump och mekanisk tilluft, alltså friskluftventiler i vägg (Fresh 80, 6 st, rengjorda originalfilter, ej pollenfilter). Jag har precis mätt upp flödet i frånluftsdonen, 4 st, till 43 l/s, fördelat enligt husritning (10+10+10+13). Jag har använt Testo 417. Kallrasskydd vid spisfläkt gör sitt jobb, och vedspisen läcker pyttelite (2,5 l/s) utåt med spjället stängt. Så långt allting väl.
När jag mäter flödet över väggventilerna kommer jag totalt bara upp i ca 18 l/s. Hur kan det komma sig? 4 av 6 ventiler sitter i sovrum, och där ska man ju enligt uppgift ha 4 l/s per sovplats. För att komma upp i det måste jag öka fläkthastigheten med ca 65 procent, vilket ger en motsvarande överventilation (mätt vid frånluftsdon). Hur går detta ihop? Vad göra?
Tacksam för inspel.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdonen"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Läs mer
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Kan luften komma in på andra ställen kring fönstren därför att de inte är helt tätade?
Eller kring ytterdörrar?
Du kan gå runt med ett stearinljus eller tändare och kolla om det finns drag på fler ställen.
Eller kring ytterdörrar?
Du kan gå runt med ett stearinljus eller tändare och kolla om det finns drag på fler ställen.
Har testat, men det finns inget uppenbart drag någonstans. Huset är från tidigt 2000, men tätningslisterna i fönstren är nog aldrig bytta. Men det är inget man känner direkt, som sagt.BirgitS skrev:
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Då har nog tätningslisterna sett sin bästa tid passera. Om det kommer in luft kring alla fönster så blir det en stor yta och därmed lite luft per ytenhet vilket gör det svårt att känna.
Har taket mörknat lite i vinkeln mot ytterväggen?
Hade det problemet i vissa rum där vi bodde förut och det berodde på att det inte var helt tätt utan lite smutsig luft läckte in.
Har taket mörknat lite i vinkeln mot ytterväggen?
Hade det problemet i vissa rum där vi bodde förut och det berodde på att det inte var helt tätt utan lite smutsig luft läckte in.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
Läs mer
Du har nog helt rätt, misstänker jag, även om jag inte ser någon mörknad. Känner jag med ena handen vid en ny altandörr och med andra handen vid ett fönster intill så tror jag att jag förnimmer en liten, liten skillnad. Nya lister får bli planen. Att det skulle vara så mycket som 25 l/s!BirgitS skrev:
Då har nog tätningslisterna sett sin bästa tid passera. Om det kommer in luft kring alla fönster så blir det en stor yta och därmed lite luft per ytenhet vilket gör det svårt att känna.
Har taket mörknat lite i vinkeln mot ytterväggen?
Hade det problemet i vissa rum där vi bodde förut och det berodde på att det inte var helt tätt utan lite smutsig luft läckte in.
*K kalash skrev:Hej,
Har ett inplastat enplanshus på 112 kvm med frånluftsvärmepump och mekanisk tilluft, alltså friskluftventiler i vägg (Fresh 80, 6 st, rengjorda originalfilter, ej pollenfilter). Jag har precis mätt upp flödet i frånluftsdonen, 4 st, till 43 l/s, fördelat enligt husritning (10+10+10+13). Jag har använt Testo 417. Kallrasskydd vid spisfläkt gör sitt jobb, och vedspisen läcker pyttelite (2,5 l/s) utåt med spjället stängt. Så långt allting väl.
När jag mäter flödet över väggventilerna kommer jag totalt bara upp i ca 18 l/s. Hur kan det komma sig? 4 av 6 ventiler sitter i sovrum, och där ska man ju enligt uppgift ha 4 l/s per sovplats. För att komma upp i det måste jag öka fläkthastigheten med ca 65 procent, vilket ger en motsvarande överventilation (mätt vid frånluftsdon). Hur går detta ihop? Vad göra?
Tacksam för inspel.
Förklaring är att huset läcker. Det är svårt att bygga ett tätt hus. När kravet på ökad täthet kom någon gång efter år 1975 utfördes täthetsmätningar. Ett fönster eller dörr sattes igen med en skiva med en kanalanslutning för en fläkt i det fria som blåste in luft i huset. För godkänd täthet fick flödet uppgå till visst värde vid visst fläkttryck, baserat på husets omslutningsytor. Ett helt tätt hus finns inte. Läckor finns på många ställen t ex mellan gavelspets och tak. På ett sätt kan man glädja sig åt att uteluft fördelas på många ställen. Det minskar drag jämfört med koncentrerat intag.
Tänk så fort en cykelslang blir tom när den punkterats av ett häftstift.
Redigerat:
Det har inte bara med antalet ventiler att göra. Är det låga tryckfall och instrumentet tillför tryckfall blir resultatet fel.K kalash skrev:
Går det att mäta med en varmtrådsanemometer är det sannolikt bättre. Bild på donet ute och inne?
Inte lätt att mäta det där. Jag hade tagit bort gallret på utsidan och mätt lufthastigheten i flera punkter i ett plan och räknat fram flödet. Visserligen tar man ju bort ett tryckfall med gallret men det har nog ingen större betydelse då det ju sitter ett filter i donet.K kalash skrev:
Nått sånt här:
https://www.proffsmagasinet.se/mati...MI54Hb0cXM_QIVDZiyCh2icw7mEAQYFCABEgJrQvD_BwE
Så länge det inte är vindstilla ute är det väl svårt… eller menar du inne i kanalen? Oavsett så har jag inte tillgång till varmtrådsinstrument, tyvärr.Ulltand skrev: