Luddis_1 Luddis_1 skrev:
Men vänstra har ju en pil ut? Då är det ju där felet sitter. Korskoppling och saken bör vara biff.
Luddis_1 Luddis_1 skrev:
Men vänstra har ju en pil ut? Då är det ju där felet sitter. Korskoppling och saken bör vara biff.
Ja det är helt klart felkopplat. Känns konstigt att röris missat det.
Kanske enklast att korskoppla där hela den felaktiga gruppen är ansluten.
 
D Daniel101 skrev:
Nja, felet uppstod förmodligen när man bytte ut värme pannan. Men frågan är om allt blev felkopplat eller bara den äldre delen då. Som jag skriver i första inlägget så kommer värmen in i den vänstrasidan på kopplet vilket ska vara rätt. Men radiatorerna blir fortfarande varma i botten först...

Rören från pannan sitter med ett T-rör där det går till nya delen åt ena hållet och gamla delen åt andra hållet.
Man har anslutit framledningen till returen. Så det är värmepumpen som bör kopplas om. Du skall ju inte kludda med och koppla om radiatorerna då felet inte är där..
Ta en bild på den installationen i stället. Kan ju vara så enkelt som att bara flytta två anslutningsslangar.
Men samtidigt skrev du att det också fanns en tank.
 

Bästa svaret

Krilleman
D
Det låter rimligt @Krilleman men det är en 2 instansad i det. Betyder inte det att det är för 2-rörs?

Radiatoranslutning med siffra 2 instansad som antyder ett system för 2-rör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Radiatoranslutning med en mässingsventil märkt med siffran 2.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
D
MMA kopplen ser ut så här:
MMA-radiatoranslutning med kopplingar där värmeintaget är på höger sida.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Här kommer värmen in på högra sidan.
 
D
D Daniel101 skrev:
MMA kopplen ser ut så här:
[bild]

Här kommer värmen in på högra sidan.
Jag har lyktas få fram att det står MMA FA på baksidan. Det ska vara för 2-rörs system.
 
D
Jag hittade det. Det står att dessa ska ha bypass funktion. men stänger jag på termostaten så blir båda rören kalla. borde det inte flöda igenom fördelaren i alla fall om det skulle vara RA-KE?
Eller är det så att detta inte fungerar nu då det går åt fel håll?

Jag tror inte radiatorerna är kopplade i slinga. Stänger jag av en radiator så blir båda rören kalla men alla andra radiatorer är fortfarande varma i alla fall.
 
Redigerat:
Men du skriver detta:

”Jag bör tillägga att jag har upptäckt att radiatorerna i den äldre delen av huset faktiskt är felkopplade. Där går värmen in i underkant av radiatorerna”

Finns inte en chans att man kopplade fel, VP matar systemet baklänges. Det är i den inkopplingen du skall söka problemet, inte i radiatorkopplet.
Ta ett par bilder på ovansidan av VP där rören kommer ut och resten av systemet med tank Mm.
Verkar vara bakvänt kopplat där.
Hela radiatorkretsen går baklänges.
 
O
Högra röret är tillopp enligt bilden.

Om fenomenet finns på fler ställen så är det pannan/cirkulation som är galet inkopplad.
 
D
Jag kan lägga upp lite bilder på det straxt...
Varför jag frågar om detta är för att jag försöker lista ut om allt är fel eller bara den äldre delen. Jag har ett T-rör som skickar ut till nya respektive gamla delen åt varsitt håll.
 
D
O Ovation skrev:
Högra röret är tillopp enligt bilden.

Om fenomenet finns på fler ställen så är det pannan/cirkulation som är galet inkopplad.
På MMA eller Danfoss kopplet?
 
D Daniel101 skrev:
Jag kan lägga upp lite bilder på det straxt...
Varför jag frågar om detta är för att jag försöker lista ut om allt är fel eller bara den äldre delen. Jag har ett T-rör som skickar ut till nya respektive gamla delen åt varsitt håll.
Ja men du beskriver samma ”problem” i båda delarna av huset, dvs att framledningen går in i underkant av elementen. Är ingen som avsiktligt kopplar elementen fel. Snarare har tidigare ägare installerat själv och kopplat baklänges/fel.
 
O
D Daniel101 skrev:
På MMA eller Danfoss kopplet?
D Daniel101 skrev:
På MMA eller Danfoss kopplet?
Det första du la upp som strulade.
 
  • Gilla
Åsaj82
  • Laddar…
D
Ja självklart! Det är det jag är inne på också.

Men det ser ut så här vid pannan.
Kopparrör i taket med isolering, skillnader synliga mellan gamla och nya delar, på hylla under.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Till vänster är nya delen och till höger gammla delen av huset. Den gammla delen vet jag sitter fel.
Mot gammla delen finns ytterligare ett T.
Isolerade rör leder över till en vägg där den nya delen möter den gamla, med synliga tecken på en möjlig anslutningsfel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Så det finns flera ställen där felet kan ha uppstått. Jag försöker lista ut om det redan är vid första T eller bara vid andra.
 
O
Kolla på Pannan.
Det finns nästan alltid en märkning för tillopp och retur. Jämför sedan med första radiatorn och se vilket rör som kommer vars.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.