Hej,
Jag har en egen brunn. Djup ca 42 mtr, vattennivå på ca 25 mtr dvs ca 150 liter i hålet.
Långsam tillrinning.
Pumpen "går som den vill". Antar att tryckströmbrytaren är tokigt inställd.
På brytaren finns två skruvar märkta + resp -. En stor i mitten och en mindre vid sidan.
Min fråga är hur jag skall ställa in önskat till och frånslagstrycke.
Det finns ju ingen skala på skurvarna.
Hydroforen är nu tom. Pumpen har jag provkört och den fungerar.
 
Tillslag på ca 2,5 bar frånslag ca 4 till 4,5 bar, beror på vilken pump det är vad som skrivs i bruksanvisningen. En del pumptillverkare vill ha ett differanstryck på ca 1,5 bar mellan till och frånslag om man läser deras monteringsanvisningar. Har du en manometer inkopplad som du kan se trycket så blir det enklare att ställa tryckströmbrytaren.

mvh
 
Hej,

Tack. Men jag förstår fortfarande inde hur jag skall "hitta" til-l och frånslagstryck.
Manometer sitter på röret utanpå hydroforen. Tryckströmbrytaren har ju bara +/-, dvs ingenstans kan förinställa önskat tryck.
Pumpen är en rostfrí Grundfos, sänkbar. Dim för ca 70 mtr.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.