Hej


Jag och en kolega hade diskussionen om det är tillåtet enligt standard att sätta jordade uttag på ställen där jord inte är framdraget. Jag hittar standarder angående att jordade och ojordade uttag inte får blandas men ej det andra. Självklart är det högst olämpligt men är det tillåtet?
 
Om inte annat så bör det falla på att det inte går att sätta upp ett jordat uttag utan jord och samtidigt följa tillverkarens anvisningar.
 
Tjaa. Om inte annat föreskrivs så finns det väl en regel om att en jordledare skall gå obruten till centralen. I ditt jordade uttag så har du ju några cm. jordledare i form av jordningsblecket. Då skall det finnas en obruten förbindelse mellan den stumpen jordledare och jord i centralen.
 
Thomas Alfredsson skrev:
Hej


Jag och en kolega hade diskussionen om det är tillåtet enligt standard att sätta jordade uttag på ställen där jord inte är framdraget. Jag hittar standarder angående att jordade och ojordade uttag inte får blandas men ej det andra. Självklart är det högst olämpligt men är det tillåtet?
Det är inte tillåtet. Man ska kunna lita på att ett jordat uttag har jord.
 
Tack för era svar!
hempularen skrev:
Tjaa. Om inte annat föreskrivs så finns det väl en regel om att en jordledare skall gå obruten till centralen. I ditt jordade uttag så har du ju några cm. jordledare i form av jordningsblecket. Då skall det finnas en obruten förbindelse mellan den stumpen jordledare och jord i centralen.
Ja, det har du rätt i, det finns ju en standard om att jordledaren ska vara kontinuerlig. Dock är det konstigt att det är tillåtet att koppla in jordad stickpropp i ett ojordat uttag vilket borde bryta mot detta.
tio_Pepe skrev:
Det är inte tillåtet. Man ska kunna lita på att ett jordat uttag har jord.
Det finns väl ingen standard som explicit säger att man ska kunna lita på att man har jord? Det skulle vara standarden angående jordledarens kontinuitet då, det kanske var det du menade?
 
tio_Pepe skrev:
Det är inte tillåtet. Man ska kunna lita på att ett jordat uttag har jord.
Min ryggmärg håller fullständigt med! Tyvärr har jag inte kompetens att peka på "lagtext/standard" som styrker detta men räknar kallt med att Bo eller någon annan expert snart gör det.
 
Thomas Alfredsson skrev:
Dock är det konstigt att det är tillåtet att koppla in jordad stickpropp i ett ojordat uttag vilket borde bryta mot detta.
Stickproven hör ju inte till installationen.
 
Jag har hört experter säga att det som inte uttryckligen är förbjudet måste vara tillåtet. Bland avsaknade förbud finns bl.a dum i huvudet, oansluten skyddsjord och belastningsström i skyddsjordsledaren mm. Så man ska inte alltid snöa in på regelstudier...
 
  • Gilla
MMR
  • Laddar…
Bryter mot tvåfelsprincipen tycker jag, vid skadad isolering spänningssätter du höljet.

Varför frågan, vad kan man möjligen ha för motiv att göra så??
 
Bo.Siltberg skrev:
Jag har hört experter säga att det som inte uttryckligen är förbjudet måste vara tillåtet. Bland avsaknade förbud finns bl.a dum i huvudet, oansluten skyddsjord och belastningsström i skyddsjordsledaren mm. Så man ska inte alltid snöa in på regelstudier...
Men hur som helst tror jag att de flesta här är eniga om att "oansluten skyddsjord" implicerar "dum i huvudet".
 
Slugge skrev:
Varför frågan, vad kan man möjligen ha för motiv att göra så??
- Dum i huvudet har vi redan behandlat.
- Fulrenovering inför försäljning så det ska se bra ut.
- Snygga till det så att man får enhetliga moderna jordade uttag på billigaste sätt.
- Man kanske renoverar "rum för rum" och tänker att elektrikern får dra kablarna sen...

Många varianter på samma tema inser jag. :o
 
När jag jobbade som elektriker dök detta fenomen upp då och då vid besiktningar av bla skolor och av dom besiktingsmännen sågs det som väldigt allvarligt fel och skulle åtgärdas OMG.....
 
Alfredo skrev:
- Dum i huvudet har vi redan behandlat.
Kanske bör tillägga att jag med detta avsåg den som tycker det är lämpligt att installera ett jordat uttag utan ansluten skyddsjord, inte TS fråga.
 
Bo.Siltberg skrev:
Kanske bör tillägga att jag med detta avsåg den som tycker det är lämpligt att installera ett jordat uttag utan ansluten skyddsjord, inte TS fråga.
Ja så menade naturligtvis även jag. Frågan var inte alls dum, tvärtom. Jag hade trott att den var enkel att besvara genom att peka på lämpligt regelverk, men så lätt var det tydligen inte.
 
Bo som är betydligt piggare på att läsa föreskrifter än mig kan säkert hitta en text där just detta förbjuds pga att det skulle kunna vara förenat med livsfara, icke elsäker anläggning osv osv. Säkert går det att hitta en "bakväg" för att tyda ut att ett jordat uttag utan ansluten jord är förbjudet.
 