Jag har byggt ett garage/verkstad av två ihopsvetsade containrar. 16A in med egen elcentral.
Eftersom hela "huset" är av metall behöver jag jorda det. Hur gör jag på rätt sätt?
Räcker det att sätta en jordkabel i väggen och skruva fast den i jordskenan i centralen? Hur många kvadrat ska den vara på i så fall?
 
  • Gilla
Flamman
  • Laddar…
Vad för övrig el, det brukar vara att dom tar en byggcentral och hänger för det mesta, snabbast. Men du kanske har en riktig central. En 6 mm2 mellan jordplinten och med kabelsko fästes i plåten, skarpa av ev. färg så det blir och bra kontakt
 
  • Gilla
Telferlågen och 2 till
  • Laddar…
C chens skrev:
Jag har byggt ett garage/verkstad av två ihopsvetsade containrar. 16A in med egen elcentral.
Eftersom hela "huset" är av metall behöver jag jorda det. Hur gör jag på rätt sätt?
Räcker det att sätta en jordkabel i väggen och skruva fast den i jordskenan i centralen? Hur många kvadrat ska den vara på i så fall?
Så att den klarar dom kortslutningsströmmar som skulle kunna uppstå, så min samma area som inkommande PE/PEN är väl lämpligt.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 3 till
  • Laddar…
Tommty
Viktigt blir också att kontrollera att samliga delar/ytor har fullgod kontakt med jord. Så kan behövas flera Jordpunkter.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
E elmont skrev:
Så att den klarar dom kortslutningsströmmar som skulle kunna uppstå, så min samma area som inkommande PE/PEN är väl lämpligt.
Vad var det för fel i det jag skrev, det är så man gör, att då komma in för att bara skriva något ?? Men klart ett fritt forum att skriva i. Om nu det skulle vara helt fel SÅ SÄG DET DÅ och inte bara skriva för skrivandet skull och ev. för visa lite framfötter, för det här kan jag.
 
  • Haha
  • Gilla
redep och 2 till
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Vad var det för fel i det jag skrev, det är så man gör, att då komma in för att bara skriva något ?? Men klart ett fritt forum att skriva i. Om nu det skulle vara helt fel SÅ SÄG DET DÅ och inte bara skriva för skrivandet skull och ev. för visa lite framfötter, för det här kan jag.
I ett forum är det väl alldeles utmärkt när fler svarar samma sak. Det gör ju frågeställaren mer säker på att rätt svar har angetts.

Det är ju inte "Fråga experten".
 
  • Gilla
redep och 11 till
  • Laddar…
Ja containern står ju permanent på plats, elen i den är permanent så det är ju inte fråga om nån byggcentral utan en permanent gruppcentral.
In är det en 2,5 kvadrats trefaskabel.
Så alltså en 2,5 kvadrats jordkabel mellan vägg och jordplint i centralen?
 
B
nimhed nimhed skrev:
I ett forum är det väl alldeles utmärkt när fler svarar samma sak. Det gör ju frågeställaren mer säker på att rätt svar har angetts.

Det är ju inte "Fråga experten".
Eller hur.

Dessutom var det ju 1 minut mellan inläggen. Så elmont hade sannolikt inte ens läst jonaseriks inlägg när han skrev sitt.
 
  • Gilla
redep och 7 till
  • Laddar…
Du skulle kunna jorda den direkt i centralen med samma area som PEN-ledaren. Glöm inte att skrapa bort färgen ordentligt så du får bra kontakt!
 
  • Haha
  • Gilla
Götesjö och 1 till
  • Laddar…
Persoligen tycker jag att det bästa vore att använda en kabel med samma storlek som PEN-ledaren. Skruva sedan fast den i containern. Men skrapa bort färgen först.
Ni andra har inte riktigt rätt.🤓
 
  • Haha
  • Gilla
redep och 5 till
  • Laddar…
A AG A skrev:
A AG A skrev:
Persoligen tycker jag att det bästa vore att använda en kabel med samma storlek som PEN-ledaren. Skruva sedan fast den i containern. Men skrapa bort färgen först.
Ni andra har inte riktigt rätt.🤓
Måste bara tillägga att detta kräver ackreditering, men möjligen kan man överlåta åt ett måleri att skrapa bort färgen.
 
  • Haha
  • Gilla
redep och 9 till
  • Laddar…
Ulltand Ulltand skrev:
Måste bara tillägga att detta kräver ackreditering, men möjligen kan man överlåta åt ett måleri att skrapa bort färgen.
😉😉😉😉
 
J jonaserik skrev:
Vad för övrig el, det brukar vara att dom tar en byggcentral och hänger för det mesta, snabbast. Men du kanske har en riktig central. En 6 mm2 mellan jordplinten och med kabelsko fästes i plåten, skarpa av ev. färg så det blir och bra kontakt
Även dörrarna bör jordas, och glöm inte att jordfelsbrytare kan vara väldigt bra!
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Är det bara jag som tycker att ett riktigt jordtag vore sanslöst bra i ett sånt här fall?
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
A AG A skrev:
Persoligen tycker jag att det bästa vore att använda en kabel med samma storlek som PEN-ledaren. Skruva sedan fast den i containern. Men skrapa bort färgen först.
Ni andra har inte riktigt rätt.🤓
Oj oj. Hur vet du att TS har en PEN-ledare till sin central? Glöm inte heller att alla containerns sidor, inklusive dörrar bör kopplas samman elektrisk med jordkabel. 😂

För att den här tråden ska vara det minsta intressant att läsa efter de två första svaren så kan jag även ta upp en ny vinkel - TS bör fundera lite över impedansen mellan containrarnas ”direkta jord”, och elsystemets jord (om inte TS ställt sina containrar på isolanter). Två vägar tillbaka till transformatorns (givet att TS elsystem inte är direkt anslutet till en generator) jord kan vara problematiskt.
 
  • Gilla
redep och 1 till
  • Laddar…