"Högst" 30mA krävs. Även huvudledningar som går inom byggnaden ska skyddas, men där får 300mA användas.
Var läser du att huvudledningar ska skyddas av jordfelsbrytare? Mig veterligen gäller det bara i uttagsgrupper som står i §411.3.3
Det finns en rekommendation i SS att TN-S system ska förses med jordfelsövervakning men det är ju en annan 5:a
I kabel bildas det ju kapacitiva jordfelsströmmar vilket är helt normalt. I större industrianläggningar kan de till och med bli ganska höga så att ha jordfelsbrytare där, är helt vansinnigt.
Det finns en rekommendation i SS att TN-S system ska förses med jordfelsövervakning men det är ju en annan 5:a
I kabel bildas det ju kapacitiva jordfelsströmmar vilket är helt normalt. I större industrianläggningar kan de till och med bli ganska höga så att ha jordfelsbrytare där, är helt vansinnigt.
Redigerat:
705 Elinstallationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier
705.411.1
Följande fordringar gäller som tillägg:
I nedan angivna strömkretsar ska, oavsett vilket jordningssystem som används, jordfelsbrytare installeras enligt följande:
– Gruppledningar som matar uttag vars märkström är högst 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30 mA.
– Gruppledningar som matar uttag vars märkström är över 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 100 mA.
– Övriga strömkretsar ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 300 mA.