när är det krav på JFB, 10mA?
 
Aldrig generellt, dock kan tillverkare föreskriva 10 mA för sina "apparater" och då SKA dom skyddas av just 10mA
 
ok, tack för hjälpen
 
elmont skrev:
Aldrig generellt, dock kan tillverkare föreskriva 10 mA för sina "apparater" och då SKA dom skyddas av just 10mA

Hur är det med stall och jfb?
 
"Högst" 30mA krävs. Även huvudledningar som går inom byggnaden ska skyddas, men där får 300mA användas.
 
Var läser du att huvudledningar ska skyddas av jordfelsbrytare? Mig veterligen gäller det bara i uttagsgrupper som står i §411.3.3

Det finns en rekommendation i SS att TN-S system ska förses med jordfelsövervakning men det är ju en annan 5:a

I kabel bildas det ju kapacitiva jordfelsströmmar vilket är helt normalt. I större industrianläggningar kan de till och med bli ganska höga så att ha jordfelsbrytare där, är helt vansinnigt.
 
Redigerat:

705 Elinstallationer inom lantbruk och trädgårdsmästerier
705.411.1
Följande fordringar gäller som tillägg:
I nedan angivna strömkretsar ska, oavsett vilket jordningssystem som används, jordfelsbrytare installeras enligt följande:
– Gruppledningar som matar uttag vars märkström är högst 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30 mA.
– Gruppledningar som matar uttag vars märkström är över 32 A ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 100 mA.
Övriga strömkretsar ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 300 mA.
 
Redigerat:
ok tänkte inte på lantbruk och trädgårdsmästeri som har lite andra förutsättningar.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.