Tror jag förstått vad felet är men lika bra stt dubbelkolla. Skulle lufta pumpen idag (pumputomat med öiggnde tank, hydropress va?) Och ryckte strömmen, öppnade en kran och lät vattnet rinna ut och trycket sjunka till 0. Pumpade upp till ca 1,8 och startade pumpen. Verkade lite knas med trycket. Upprepade proceduren men kads tryck. När jag denna gång skulle lufta så drog jag strömmen och öppnade en kran. När det slutat rinna var trycket i tanken ca 1,2. Utan vatten? Tömde luften med ventilen, så inget vatten och inget tryck, pumpade till 1,8 mel samm sak igen. Dåligt tryck för att sedan bli jätteklent och sen kickar pumpen in och ökar till bara dåligt.

Det känns som om blåsan havererat och att det därför nu är vatten i tanken och den är nu en dålig liggande hydrofor istället för press? :)
Eller finns det något jag missat?

Har ett pumppaket med dränkbar pump och hydrofor i förrådet som väntar på installation men jag hade hoppats göra detta nästa helg istället för pronto. :)
 
kulle
Prova att släppa ut luft nu när du har tryck på tanken
Om blåsan är kass så bör det komma vatten ur ventilen
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.