Grovlek kabel
Medlem
· västra götaland
· 2 inlägg
Jag har nu 3fas 2,5mm ut till garaget, ca 20meter. 16amp säkringar. Hur mycket kan man belasta denna kabel? Vilka gränsvärden finns för 2,5mm resp. 4mm, har det med längden att göra också?
Eftersom den är säkrad 16A så skulle jag tippa att du kan belasta den.. tja.. ungefär 16A! Även om en 16A säkring håller för mer än så korta stunder
Generell avsäkring för 2,5mm2 är 16A, och 4mm2 är 20A. Men detta beror på massa faktorer; Förimpedans, typ av säkring, längd på ledning, förläggningssätt osv..
Generell avsäkring för 2,5mm2 är 16A, och 4mm2 är 20A. Men detta beror på massa faktorer; Förimpedans, typ av säkring, längd på ledning, förläggningssätt osv..
Medlem
· västra götaland
· 2 inlägg
Tack för rappt svar, det borde då inte vara några problem att koppla in ett par 3fas maskiner som tillsammans är på 5500watt.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Nepp, men startströmmen kan poppa säkringar men det är BARA att prova.