Jag sänkte tempen lite på golvvärmen och slängde ett öga på jordfelsbrytaren samtidigt. Den är säkrad till 25A och huvudsäkringarna är på 16A... Hur är funktionen i detta äget?
 
Det är dess brytförmåga som anges. Den fungerar ej som en säkring som bryter vid för stor ström.
 
Märkströmmen är den högsta belastningsström som JFBn klarar med bibehållen utlösningsfunktion, dvs förmågan att urskilja en felström på 30 mA. För en JFB med märkströmmen 40 A är detta svårare så därför är dessa dyrare. Så funktionen är utmärkt i ditt fall.

Brytförmågan hos kontakterna ligger en faktor 10 högre eller minst 500 A.
 
Det låter ju vettigt nu när det förklaras på det viset.
Är ny på det här med hus och installationen är från förrförra husägaren tidigt 90-tal så funderade mest på om jfb skulle vara i samma klass som huvudsäkringarna. Men då vet jag. Tackar!
 