Maxwells demon TotalControl skrev:
Mät dikt an med IR mätaren
Ja, mätaren mäter i ett koniskt område, inte exakt där laserpricken hamnar. Det brukar finnas en bild på den som visar hur stort mätområdet blir vid olika avstånd.
 
Borde ju bli varmare än såhär kan jag tycka
 
  • Digital termostat visande en inomhustemperatur på 19.8°C på en vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Wilopumpen, har den alltid suttit där?

Om det inte går att skapa ett sådant flöde att du kan jämna ut temperaturen över slingan, då går ju systemet på max nu.....


Är framledningstemp från VP de 43 man ser på termometern eller de 37 du mäter på slangen?

Mäta på slang borde vara rätt, mäta på metall utan tejp blir fel (fick precis lära mig det den hårda vägen själv eftersom jag just kopplat in gv i nya betonggolvet och skaffat en IR-mätare).
 
Nej, det har suttit en annan pump där innan, men den la av för några år sedan, VP levererar just nu 38 grader, precis samma som jag har på rören. Men det står 43 på min analoga mätare. Ska prova att byta mätaren. Men hur som helst så borde ju 38 grader räcka för att värma rummen?
 
  • Digital display på en värmepump som visar temperaturvärden och status för klimatsystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag skulle öppna upp injusteringsventilerna på de kalla slingorna. Verkar vara rejält strypta. Samt sänka GV CP till 4. Sen tycker jag inte att du ska köra konstant flöde på GV CP utan tryckstyrd kurva då du har ställdon.

Det här är ju en enorm nackdel när installatörer sparar några kronor med att inte ha flödesmätare.
 
Nu har jag ändrat wilo pumpen till 4 fast åt andra hållet, samt strykningarna är i princip fullt öppna, för det är dom längsta slingorna i huset. Jag har även provat att köra med alla slingorna helt öppna, för jag har smatrix system med autobalancering, men jag har stängt av det och justerat in alla slingorna efter ritningen.
 
MathiasS MathiasS skrev:
Tänk på att mäta på platsrören, eller på tejp på metall, när du mäter...

Har du 10graders diff behöver du öka farten på cirkulationspumpen ett steg. Det är dock lite konstigt att inte 27grader på returen räcker - är huset väldigt dåligt isolerat?

För den slinga där du har problem skulle jag också börja med att ta bort styrdonet och köra oreglerat. När du tagit bort styrdonet, verifiera också att den lilla metallpiggen rör sig och fjädrar tillbaka när du trycker på den (räcker inte med tummen för att trycka).
Svart eltejp ger bäst resultat för ir-mätare.

Jag har 45 grader ut och 40 i retur. Har fungerat bra i 14 år. (20mm slang, glespanel, plåtar, 22mm golvspån, lumppapp, 14 mm Barlinek oljad ekparkett på bottenvåning och radiatorer på övervåningen).
 
  • Gilla
MathiasS
  • Laddar…
imported_Benno imported_Benno skrev:
Svart eltejp ger bäst resultat för ir-mätare.

Jag har 45 grader ut och 40 i retur. Har fungerat bra i 14 år. (20mm slang, glespanel, plåtar, 22mm golvspån, lumppapp, 14 mm Barlinek oljad ekparkett på bottenvåning och radiatorer på övervåningen).
Ok - har inte testat så mycket med olika tejpsorter ännu.

Ja, 5 graders diff tycker jag också är lagom - mer än så så känns ´golvet mot slutet av slingan för svalt.
 
Jag försöker att få till 5 graders diff, men hur jag än gör så går det inte att få till... Det står även på mina ritningar att jag ska ha 5 graders diff, men jag får inte till det.. Borde ju rimligtvis va att jag ska öka cirkulationen, men det hjälper ju inte om jag låter pumpen gå på fullt.. Men sen har jag ju även en CP i VP med, undrar hur den ska stå?
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Sen tycker jag inte att du ska köra konstant flöde på GV CP utan tryckstyrd kurva då du har ställdon.
Fråga: Nu när det bråkar lite skulle det vara enklare att felsöka om flödet var konstant. Därefter kan man återgå till tryckstyrd kurva.

Jag kör helt utan styrdon så det är ju inget problem att göra så tills man får ordning på dessa slingor.
 
R r0bban skrev:
Men sen har jag ju även en CP i VP med, undrar hur den ska stå?
Det verkar ju som att temperaturen på fördelningsrören är det den ska vara så CP på VP behöver kanske inte ändras nu. Sikta på 5 graders diff även över VP...

VP vill ha 5-10 grader, golvet 5 i delta t
 
Ja jag kan gå över till konstant igen, men jag har ju kört konstant hela tiden utan någon framgång :(
 
Differensen är beroende av effektuttag.De 5oC som står på projekteringen är förmodligen vid kallaste dagen. Om det är typ -2 så är diffen kanske bara 2-3oC.
 
VP får den diffen den vill ha, bara golvet jag inte får till
 
  • Display för värmepump med temperaturstatus och kompressorfrekvensvärden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
MathiasS MathiasS skrev:
Fråga: Nu när det bråkar lite skulle det vara enklare att felsöka om flödet var konstant. Därefter kan man återgå till tryckstyrd kurva.

Jag kör helt utan styrdon så det är ju inget problem att göra så tills man får ordning på dessa slingor.
Så länge man inte har styrdon aktiva när man justerar så tycker jag att man ska justera in med tryckstyrd om det är det man ska köra sen. För det skiljer en hel del mellan läge 4 konstant och läge 4 tryckstyrd. Min svindyra 8 meters manga3 tappar 0.5 meter mellan tryck och konstant.
För får man ordning på flödena på läge 4 konstant så gäller inte dem inte längre på läge 4 tryck.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.