J
Hej!

Är det någon som kan hjälpa mig lista ut var jag fyller på med vatten i systemet? Jag har lite väl lågt tryck på den röda behållaren, typ 0.6 bar. Tänker att jag ska upp till 1 bar kanske. Behöver få upp trycket i elementen då jag avluftar dem.
Tacksam för svar!
 
  • Pannrum med vita panna- och expansionskärl. En röd behållare syns till höger. Blå etikett markerar plats för påfyllning av kallvatten.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörkopplingar med ventiler, märkta med kallvatten, i ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörsystem med kopplingar och ventil, markerad som kallvatten, i ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd expansionsbehållare med tryckmätare i ett värmesystem, omgiven av kopparrör och ventil, belägen i ett trångt utrymme med trästöd.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ackumulatortank med kopparrör och kallvattenledning markerad, troligen förser den tanken med kallvatten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Den blå ser ut att gå från kallvatten och in i acktanken.
 
  • Gilla
Juliusvm
  • Laddar…
Bild 2 är reglering och avstängning av VV, så den kan du glömma. Du ska följa rören som är för värmen och på något ställe kan det finnas en kran/ventil med påfyllningstext på, eller en kran/ventil som är i närheten av tanken. I båda fallen så är det rörret koppla till KV med säkerhet.
Vilken värmekälla har du, ved eller VP. Om tempen stiger till ca 70 C och uppåt, så kommer trycket att öka.
Nu har du 0,6 bar och det är starttrycket i en anläggning när det fylls upp första gången, sen fylls det på till ca 0,9 - 1,1 bar.

EDIT som sägs i förgående svar, så är det den blå ventilen nertill som fylls med. Öppna den bara med pyspunka när du fyller och ha koll på manomtern, stoppa vid max 1,1 bar.
 
  • Gilla
Juliusvm
  • Laddar…
J
13th Marine 13th Marine skrev:
[bild]

Den blå ser ut att gå från kallvatten och in i acktanken.
Ja, den går in i acktanken. Huvudledningen med kallvatten verkar dela sig och gå in både längst ned i tanken (gissar på att det är till duschvatten etc), och sedan en avstickare lite högre upp, med den blå ventilen. Det är väl den som går till värmeslingorna då gissar jag på. Låter rimligt att det är den som bör skruvas på i så fall.
 
J
J jonaserik skrev:
Bild 2 är reglering och avstängning av VV, så den kan du glömma. Du ska följa rören som är för värmen och på något ställe kan det finnas en kran/ventil med påfyllningstext på, eller en kran/ventil som är i närheten av tanken. I båda fallen så är det rörret koppla till KV med säkerhet.
Vilken värmekälla har du, ved eller VP. Om tempen stiger till ca 70 C och uppåt, så kommer trycket att öka.
Nu har du 0,6 bar och det är starttrycket i en anläggning när det fylls upp första gången, sen fylls det på till ca 0,9 - 1,1 bar.

EDIT som sägs i förgående svar, så är det den blå ventilen nertill som fylls med. Öppna den bara med pyspunka när du fyller och ha koll på manomtern, stoppa vid max 1,1 bar.
Tack. Jag testar!
 
J
Jag fyllde på till 0.9 bar. När jag fyllde kluckade det i expansionskärlet. Är det normalt? Jag har hört samma kluckande ljud när jag stängt av cirkulationspumpen. Som att det är luft i systemet
 
J Juliusvm skrev:
Jag fyllde på till 0.9 bar. När jag fyllde kluckade det i expansionskärlet. Är det normalt? Jag har hört samma kluckande ljud när jag stängt av cirkulationspumpen. Som att det är luft i systemet
Har du en polygrip. Ta den och vrid ( medsols ) ytterst lite på den röda hatten ( säkerhetsventil ) vid kärlet, det står luft i röret. Trycket kan sjunka lite men fyll inte på mer just nu.
Vrider du mycket, kommer den att hoppa över sina steg invändigt och spruta vatten rätt bra i röret ner.
 
  • Gilla
Juliusvm
  • Laddar…
J
J jonaserik skrev:
Har du en polygrip. Ta den och vrid ( medsols ) ytterst lite på den röda hatten ( säkerhetsventil ) vid kärlet, det står luft i röret. Trycket kan sjunka lite men fyll inte på mer just nu.
Vrider du mycket, kommer den att hoppa över sina steg invändigt och spruta vatten rätt bra i röret ner.
Jag vred på den, då pös den någon sekund tills det slutade och då vred jag tillbaka. Kanske att jag vred tillbaka för långt, det hoppade till i rören lite och kom vatten precis som du skrev skulle hända.
Nu kluckar det mindre i alla fall när jag slår på / av cirkulationspumpen. Fortfarande lite kluckande dock.

Nu nästa fundering - ska en shunt låta på detta viset? Alltså, ett klickande ljud när den jobbar (ignorera bakgrundsbruset). Lite irriterande klickande som fortplantar sig upp i huset, man hör det nästan tydligare där uppe...
 
Jepp allt är inbyggt i den, kurvor/inställningar. det är motorn i den som låter när den ändrar läget på shunten. Det finns en växellåda i den med och det kan komma ljud från den.
Så inget att göra mot ljudet.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Jepp allt är inbyggt i den, kurvor/inställningar. det är motorn i den som låter när den ändrar läget på shunten. Det finns en växellåda i den med och det kan komma ljud från den.
Så inget att göra mot ljudet
Är det normalt ljud? Jag hade blivit lite nojig över att insatsen kan ha kärvat fast (hände på min antika några gånger). Kanske går det att koppla bort motorn och sen vrida på axeln manuellt för att kontrollera att allt går lätt?
 
Jepp du kan köra manuellt, då ska den grå vridas från A till H, så frigörs motor/växellåda.
 
J
Jag drog ut kontakten. Oklart vilket läge den hamnade i. Den började låta alldeles för mycket. Måste slira på något vis.
Jag lossade skruven i mitten, för att försöka vrida men det satt helt fast.
Är det pga att den är satt i automatiskt läge, som du sa att jag kunde
Ändra till hand-ikonen
 
J Juliusvm skrev:
Jag drog ut kontakten. Oklart vilket läge den hamnade i. Den började låta alldeles för mycket. Måste slira på något vis.
Jag lossade skruven i mitten, för att försöka vrida men det satt helt fast.
Är det pga att den är satt i automatiskt läge, som du sa att jag kunde
Ändra till hand-ikonen
Den måste stå i handläge för att kunna vrida vredet, har ingen betydelse om kontakten är i eller inte. Det är en frikoppling mekaniskt.
 
  • Gilla
joran
  • Laddar…
J
J jonaserik skrev:
Den måste stå i handläge för att kunna vrida vredet, har ingen betydelse om kontakten är i eller inte. Det är en frikoppling mekaniskt.
Tack! Får testa detta. Vilken nivå tror du är lämplig att sätta den på? Det är ju inte jättekallt ännu.
 
J Juliusvm skrev:
Tack! Får testa detta. Vilken nivå tror du är lämplig att sätta den på? Det är ju inte jättekallt ännu.
Det får du avgöra själv, men en tumregel är att vid noll ute, så är riktvärde ca 42 C ut i huset med ellement.
Sn det med om shunten med automatik är söndrig, så blir det ett byte, även utegivara och framledningsgivare. Troligtvis är det en shunt kanske ESBE som har 4 fästöron eller 4 större bultar.
Då kan det sättas dit nästan vad som helst i fabrikat och även begagnat på blocket billigt.
 
  • Gilla
Juliusvm
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.