Byggahus.se
Hej!

Jag, sambo samt en 6 månaders bebis har precis flyttat in till ett hus. Ingen av oss har bott i hus tidigare så det är mycket att sätta sig in i.

Huset är från -44 och är rätt så stort. 177kvm enplan samt 170kvm i källare.
Det är bra(?) isolering, det är nya fönster och självdrag som ventilation.

Nu till kruxet: Vi fick räkning från fjärrvärmeleverantören och där står det att vår förbrukning under mars månad är 4300 kWh! Det känns spontant som väldigt mycket. Det är förvisso riktigt varmt här inne, så jag har vart nere och skruvat i den gamla centralen (sån som har +-8 grader) och försökt att sänka en,två grader.

Vi bor i norr och under mars månad har det varit kallt.
Trots att det är varmt inne så är samtliga radiatorers termostater avstängda. Och i källaren är det inte särskilt varmt, ganska kallt faktiskt.

Hur går allt detta ihop?
Är det möjligt att huset blir varmt trots att termostaterna är vridna till 0? Det är typ 25 grader här inne men då lyser ju solen också.

En sista fråga också: Hur kan jag säkerställa att förbrukningen inte blir 4000+ under våren som komma skall? Fattar min central detta? :)

Tack på förhand! <3
 
Inte jättehög förbrukning på dom kvadraten, vi förbrukade ungefär hälften på hälften så stort hus.
Men som du beskriver så kan det behövas göras lite justeringar. Nu är det dock lite svår årstid att göra justeringar på centralen.

Men med fjärrvärme så kan ni köra med termostaterna på elementen, byt ut dom mot moderna diton och ställ in dom på den temperatur ni vill ha o så är det klart.

Går det fortfarande mycket energi så får ni börja effektivisera huset och eller sänka temperaturen i huset.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Precis, termostater räknar man med håller ca 20 år och sedan klarar de inte att reglera korrekt längre, så byt de till nya. Vårsolen kan ge väldigt mycket värme dagtid när den lyser in genom fönstren men på natten när det är minusgrader behöver värmesystemet ge bra med värme.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Ja, man kan köra med bara termostaterna på radiatorerna men det är bättre att justera in hela systemet rätt.

Om termostaterna står på 0 men radiatorerna fortfarande är varma så är det fel på termostaterna och/eller radiatorventilerna.
Difftemperaturen över en radiatorer bör vara 7-10⁰

Steg 1:
Ta bort alla termostater

Steg2:
Grovinställ in "lämplig" värmekurva, tex 1,2 samt kurvförskjutning till +- 0.

Steg3:
Injustering av förinställningen på alla radiatorer så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator.

Steg4:
Finjustera kurvlutningen och förskjutningen

Steg5:
Montera termostaterna på radiatorerna å ställ in de så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Har du en bild på fjärrvärmecentralen? Vi bytte förra året, från en enorm 80-talscentral till en modern liten variant. Fått ner förbrukningen rejält då denna är enkel att justera. Men även en äldre modell går att justera men lite trixigare.
 
Redigerat:
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Tack för svar allihopa! Det betyder mycket!

Så det kan vara att jag behöver byta termostat? Jag är ju inte förvånad över att det är varmt här med tanke på att dom förra ägarna var äldre och ville ha det så. Men ska verkligen standard 0 vara så varmt och ajg måste skruva ner tempen under 0 i centralen?

Jag vet tyvärr inte vad eller hur jag gör för att ändra värmekurva och kurvförskjutning. Finns det någon lättförståd guide?

Termostaterna står på 0 och radiatorerna är inte varma. Dom är inte iskalla men inte alls varma. Så hur tusan kan det bli sån förbrukning? Kan det vara som Josth säger att dom går igång på natten? I så fall får jag undersöka inatt. :)

Bifogar bilder på centralen och på termostater om någon blir klok på detta.
 
  • Värmesystem med manometrar, pannkontroller och röda expansionskärl. Installation, rör och elektriska ledningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med cirkulationspump, ventiler och kontrollenheter inomhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystemskåp med pumpar, rör, mätare och kontrollenheter för hemuppvärmning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmeelement med termostat, vägg, trägolv, kabel, inomhusmiljö, värmesystem, radiatortermostat, installationsdetalj.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit radiator med termostatventil inställd på frostskydd. Rörledningar synliga. Vägg och golv delvis i bild.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Spejjarn
  • Laddar…
På insidan av dörren till fjv-centralen har du en förenklad manual till reglercentralen.

Innanför vänstra luckan på reglercentralen finns justering av kurvlutningen.

0 på förskjutningen ska motsvara 20⁰ om resten är rätt injusterat.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Här har du manualen till reglercentralen, Danfoss ECL 100M,

Edit:
Ser att du har hela manualen i dörren.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Termostaterna är av en gammal typ som inte tillverkas längre. Man behöver byta både termostater och termostatventilerna.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Enligt termometerna har du just nu radiatorframledningstemperatur på ca 31⁰ och en returtemperatur på ca 25⁰.
Alltså en difftemperatur på ca 6⁰.



Vi har just nu 33⁰ i framledningstemperatur, en del radiatorer i källaren är svagt ljumna, men alla radiatorer på markplanet är kalla.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
J Josth skrev:
Termostaterna är av en gammal typ som inte tillverkas längre. Man behöver byta både termostater och termostatventilerna.
Tack! Ska kolla upp det genast. Kan det vara en av bovarna till att förbrukningen är så hög? För visst är 4300kWh högt även för husets storlek?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Enligt termometerna har du just nu radiatorframledningstemperatur på ca 31⁰ och en returtemperatur på ca 25⁰.
Alltså en difftemperatur på ca 6⁰.



Vi har just nu 33⁰ i framledningstemperatur, en del radiatorer i källaren är svagt ljumna, men alla radiatorer på markplanet är kalla.
Tack för svar och för bruksanvisningen i inlägget ovan.
Precis vi har en manual men i luckan där finns endast en dygnsklocka (analog) där man kan sätta in olika tidsjusteringar.

Angående difftemperatur på 6 grader: Är det mycket? Som sagt är våra radiatorer ljumna. Kan detta ha något med den stora förbrukningen att göra?
 
bygg ett da bygg ett da skrev:
Tack! Ska kolla upp det genast. Kan det vara en av bovarna till att förbrukningen är så hög? För visst är 4300kWh högt även för husets storlek?
Tycker 4300 kWh fjärrvärme för mars till och med låter lågt för ett så stort hus byggt på 40-talet i Norrland. Det är ju 347 kvm totalt även om det är lite svalare i källaren.

Ta en tydlig bild när du öppnat vänstra luckan i styrcentralen.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
J Josth skrev:
Tycker 4300 kWh fjärrvärme för mars till och med låter lågt för ett så stort hus byggt på 40-talet i Norrland. Det är ju 347 kvm totalt även om det är lite svalare i källaren.

Ta en tydlig bild när du öppnat vänstra luckan i styrcentralen.
Här kommer en bild. Säg till om det behövs ännu tydligar så tar jag ny bild.
 
  • En mekanisk timer med inställningsrattar, tidsmärkningar och manuella växlar, monterad på en apparat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Under analoga urverket så är det två små rattar samt en lampa,
Vänstra ratten har hur mycket en eventuell nattsänkning ska vara.
Ratten rakt under urverket är kurvlutningen.
Lampan i nedre högra hörnet visar bl.a. eventuella felkoder.

Svensk bruksanvisning för värmestyrningssystem, går igenom temperatursänkningsfunktioner och inställningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Anvisning för inställning av värmekurva med termostat och graf.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Edit:
Din kurvlutning står på 0,8 det bör vara ganska lagom.

Kurvlutningen justeras bara om innertemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.

Förinställningen justeras om innertemperaturen konstant är för hög/låg oberoende utetemperaturen.
 
  • Gilla
bygg ett da
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.