Byggahus.se
Hej!

Hemma hos svärföräldrarna några dagar på semestern. De bor i en 1.5-plans villa från slutet av 60-talet som anslöts till fjärrvärme för några år sedan. De har sedan några veckor tillbaka problem med fjärrvärmen. Det yttrar sig så att när temperaturen sjunker under 17 grader utomhus så öppnas nån ventil på fullt spjäll och 65-gradigt vatten åker ut i alla (?) radiatorer samtidigt som rör och radiatorer för ett j-a liv. Jag tänker att det borde finnas nån blandningsventil för utgående radiatorvatten alt. att man ska ställa temperaturen på vattnet som går ut till radiatorerna? Nån som har koll? Vad ska manometern i bild 4 stå på?

Varmvattnet för dusch etc. fungerar som det ska.

Skickar med lite bilder, hojta om det är något mer jag ska ta kort på. 😊
Värmesystem, rör, ventiler, mätare, teknisk installation, gråa cylindrar, vägg, sensor, ingenjörsvetenskap, strukturerad bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmemätare, rör, display, grader Celsius, teknisk, installationsdetalj, vit, mätinstrument, värme, energi, inomhus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Termostat med digital display som visar tid och temperatur, omgiven av rörledningar och VVS-utrustning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Manometer på rör visar cirka 1,5 bar, omgiven av rör och en Honeywell-enhet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmesystem med rör, mätare och enheter på en vägg; troligen en del av en pannanläggning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Hyr de eller äger de anläggningen? Bara så ni inte gör någon annans jobb.
 
T topmount skrev:
Hyr de eller äger de anläggningen? Bara så ni inte gör någon annans jobb.
De äger anläggningen.
 
M Mag1c skrev:
Hej!

Hemma hos svärföräldrarna några dagar på semestern. De bor i en 1.5-plans villa från slutet av 60-talet som anslöts till fjärrvärme för några år sedan. De har sedan några veckor tillbaka problem med fjärrvärmen. Det yttrar sig så att när temperaturen sjunker under 17 grader utomhus så öppnas nån ventil på fullt spjäll och 65-gradigt vatten åker ut i alla (?) radiatorer samtidigt som rör och radiatorer för ett j-a liv. Jag tänker att det borde finnas nån blandningsventil för utgående radiatorvatten alt. att man ska ställa temperaturen på vattnet som går ut till radiatorerna? Nån som har koll? Vad ska manometern i bild 4 stå på?

Varmvattnet för dusch etc. fungerar som det ska.

Skickar med lite bilder, hojta om det är något mer jag ska ta kort på. 😊
[bild][bild][bild][bild][bild]
Det är inget konstigt egentligen. Själv har vi bergvärme och vår värmesäsong börjar när det är under 18gr, förmodligen är systemet inställt på samma. Kontakta er nätägaren för fjärrvärme och kolla om man kan sänka när värmesäsongen ska börja? Det kanske räcker med 16gr beroende på var ni är i landet?

Är det inställt på 18gr så kommer deras system pumpa in värme i systemet som orsakar div spänningar i systemet som upplevs som spänningar,”knackningar”,befintligt system, detta kommer att lugna sig när systemet finner balans och ni ev har luftat systemen…

Lycka till och återkoppla hur ni lästa det!

Mvh // Jobe75
 
J jobe75 skrev:
Det är inget konstigt egentligen.
Jo, det är konstigt och fel att värmeventilen öppnar fullt och det skickas ut 65-gradigt vatten till radiatorerna.
 
  • Gilla
Mag1c
  • Laddar…
Det är fel på värmeregleringen i systemet. Kan ev vara den vita reglerventilen från Honeywell som inte fungerar som den ska(?) Och cirkulationspumpen är förmodligen inställd på för hög effekt/varvtal. Tillkalla fjärrvärmebolagets servicetekniker som kan just den fjärrvärmeväxlaren.
 
  • Gilla
Mag1c
  • Laddar…
Någon framloppsgivare ut till raddarna som gett upp?
 
  • Gilla
Mag1c
  • Laddar…
@Mag1c jag gissar, utan att ha läst aktuell manual för reglercentralen, att framledningstemperaturgivaren inte registrerar någon förhöjd värme.
Kan vara så att framledningstemperaturgivaren har lossnat från röret den ska sitta mot, så att reglercentralen tror att det bara är ca 20⁰ i framledningstemperatur, därav så öppnar flödesventilen på max.

Här har du en snabbguide för reglercentralen,
https://www.veab.se/globalassets/do...och-skotselrad/manual-honeywell-mini-city.pdf

Edit:
Svensk manual, Honeywell termostat, Info-knapp, OK-knapp, instruktioner, skärmdump, temperaturinställningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


En instruktionsmanual på svenska för felsökning av värmesystem, med steg-för-steg anvisningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Mag1c och 1 till
  • Laddar…
Genom att trycka på info-knappen i displayen får jag fram:
- aktuell önskad innetemperatur 22 (stämmer)
- aktuell utetemp 13 (stämmer)
- aktuell framledningstemp 65 (stämmer, men för hög jfr med vad som borde skickas ut)
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
M
Hej!
kan tyvärr inte honeywell, men Följ manualen och gå över i manuell och prova att sänka tamperaturen och se om ställdonet rör sig.
Alternativt kan man bryta strömmen till centralen och då borde den köra ett test där den bla öppnar och stänger värmeventilen. Rör sig inte ställdonet är det nog trasigt och enda regleringen är pumpstoppet som styrs av utetemperaturen.
 
  • Gilla
Mag1c
  • Laddar…
F också, då var det inte framgivningsgivare.

Exakt vad visar displayen när den börjar ge värme, samt efter ett tag (timmar?)?

Följande framgår av snabbstartaguiden;

Vad säger parameterlistan?
Skiljer den sig från fabriksinställning?

Vad säger larmloggen?

Prova "norsk reset"
Går den igenom alla uppstartshändelser?
 
  • Gilla
Mag1c
  • Laddar…
Tack för er input!

Jag drog ur sladden igår/inatt och startade om. Både honeywell och grundfos rörde på sig vid omstarten, men det gav ingen ändring på framledningstemperaturen 65.

Återkommer.
 
Såå, det var värmeventilen som fastnat i botten/öppet läge. Genom att ta loss motorstyrningen och knacka lite på toppen av ventilen ("stiftet") så fungerar det igen efter omstart. Dessutom hade manometervisaren fastnat så manometern är bytt. Motorstyrning, cirkulationspump och framledningstempgivare funkade ok.
 
  • Gilla
Andreas123456 och 3 till
  • Laddar…
M Mag1c skrev:
Såå, det var värmeventilen som fastnat i botten/öppet läge. Genom att ta loss motorstyrningen och knacka lite på toppen av ventilen ("stiftet") så fungerar det igen efter omstart. Dessutom hade manometervisaren fastnat så manometern är bytt. Motorstyrning, cirkulationspump och framledningstempgivare funkade ok.
Hur fick du bort motorstyrningen (ställdonet)? Genom att dra uppåt eller skruva av? Jag har samma problem som dig i skrivande stund, och har idag haft fjärrvärmebolagets servicetekniker här, som inte kunde lösa problemet. Detta prövade de inte.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.