Jag har en CTC 10kw utedel en Borö ackumulatortank tip 750 samt Siemens reglercentral rva36/531

Fram på pannan finna två termometrar som aldrig visar högre än 40 grader, så vida jag inte kör elpatron. Jag upplever att vi har väldigt lite varmvatten, när jag läser i manualen för reglercentral ska jag kunna ändra tappvarmvatten på menyn men när jag trycker på reglercentralen finns inte denna menyn. Borde inte panntempersturen ligga på runt 60 grade för att undvika bakterier i vattnet?
Är det någon som vet vad som kan vara fel?
 
  • image.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.