Har fjärrvärme i huset och vattenburen golvvärme på undervåningen.
Golvvärmen styrs en uponor smatrix wave med rumstermostat. Fungerar jättebra.
Men upplever att golvet är lite kallt när det skiftar i tempen just nu och försökt se om själva vattenpumpen går att justera.
Hittade en enklare manual för den Grundfos Alpha2 som sitter installerat och enligt den så bör man köra på 3 av 4.
Min står idag på 2 av 4.
kommer uppjustering av detta göra så den matar fram värmen snabbare i slangarna i golvet?
Golvvärmen styrs en uponor smatrix wave med rumstermostat. Fungerar jättebra.
Men upplever att golvet är lite kallt när det skiftar i tempen just nu och försökt se om själva vattenpumpen går att justera.
Hittade en enklare manual för den Grundfos Alpha2 som sitter installerat och enligt den så bör man köra på 3 av 4.
Min står idag på 2 av 4.
kommer uppjustering av detta göra så den matar fram värmen snabbare i slangarna i golvet?
Med golvvärme så vill man ha ganska högt flöde genom golvvärmeslangarna för att det ska bli så liten difftemp mellan tillopp-retur för att få så jämnvarmt golv som möjligt.
Sitter Alhpa 2 vid golvvärmeshunten/fördelaren eller sitter den i fjärrvärmecentralen?
Vad har du för reglersystem på själva fjärrvärmecentralen?
Hur är den inställd gällande bl.a. kurvlutning?
Vad har du för framledningstemperatur till golvvärmefördelaren?
Vad har du för framledningstemperatur i de olika golvvärmeslingorna?
Sitter Alhpa 2 vid golvvärmeshunten/fördelaren eller sitter den i fjärrvärmecentralen?
Vad har du för reglersystem på själva fjärrvärmecentralen?
Hur är den inställd gällande bl.a. kurvlutning?
Vad har du för framledningstemperatur till golvvärmefördelaren?
Vad har du för framledningstemperatur i de olika golvvärmeslingorna?
Inte korrekt.Demmpa skrev:
Enligt LK så ska man ha ett delta-t vid DUT på 5-7⁰.
Ett för högt flöde kan skada slangarna då kavitation kan uppstå i böjarna. Observera "kan".
Alpha 2 sitter på shunten.Demmpa skrev:
Med golvvärme så vill man ha ganska högt flöde genom golvvärmeslangarna för att det ska bli så liten difftemp mellan tillopp-retur för att få så jämnvarmt golv som möjligt.
Sitter Alhpa 2 vid golvvärmeshunten/fördelaren eller sitter den i fjärrvärmecentralen?
Vad har du för reglersystem på själva fjärrvärmecentralen?
Hur är den inställd gällande bl.a. kurvlutning?
Vad har du för framledningstemperatur till golvvärmefördelaren?
Vad har du för framledningstemperatur i de olika golvvärmeslingorna?
Det är en Danfoss ECL 100M reglercentral.
1.2 i kurvlutning och Auto på den andra.
Skickat på ca 35-37 grader från centralen till shunten som sedan regleras av Smatrixen
Klicka här för att svara

