Elmätare ABB CBB 211700 visar Error
Har installerat en beg elmätare för att mäta central i garaget.
Mätaren verkar ticka på så nånting händer ju.
Men den visar Error enligt bild. Hittar ingen manual på nätet nån som vet vad som kan vara galet?
Just nu är där bara belastning på en fas men alla är inkopplade.
Det här är vad jag ser:
Uppe till vänster:
123 där 1 blinkar.
Mitten: Error och under det står mätarsiffrorna som verkar röra på sig som de ska.
Nere:
Pilar som snurrar om jag släcker all belastning stannar pilarna.
Led indikator blinkar långsamt rött.
Nån som vet nåt?
Har installerat en beg elmätare för att mäta central i garaget.
Mätaren verkar ticka på så nånting händer ju.
Men den visar Error enligt bild. Hittar ingen manual på nätet nån som vet vad som kan vara galet?
Just nu är där bara belastning på en fas men alla är inkopplade.
Det här är vad jag ser:
Uppe till vänster:
123 där 1 blinkar.
Mitten: Error och under det står mätarsiffrorna som verkar röra på sig som de ska.
Nere:
Pilar som snurrar om jag släcker all belastning stannar pilarna.
Led indikator blinkar långsamt rött.
Nån som vet nåt?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De saknar en fas, "- 2 3"?
Kan ju vara ett fel i mätaren så att den inte känner alla faser, "beg mätare"?
Kan ju vara ett fel i mätaren så att den inte känner alla faser, "beg mätare"?
Uppdatering märkte att en fas var helt död efter felsökning visar det sig att i centralen som matar denna central är denna central paralellkopplad på brytaren.N Novisfixaren skrev:Elmätare ABB CBB 211700 visar Error
Har installerat en beg elmätare för att mäta central i garaget.
Mätaren verkar ticka på så nånting händer ju.
Men den visar Error enligt bild. Hittar ingen manual på nätet nån som vet vad som kan vara galet?
Just nu är där bara belastning på en fas men alla är inkopplade.
Det här är vad jag ser:
Uppe till vänster:
123 där 1 blinkar.
Mitten: Error och under det står mätarsiffrorna som verkar röra på sig som de ska.
Nere:
Pilar som snurrar om jag släcker all belastning stannar pilarna.
Led indikator blinkar långsamt rött.
Nån som vet nåt?[bild][bild][bild]
En fas har någon lagt bakom klämman inte i klämman på huvudbrytaren så denna kabel var helt lös och hade ingen kontakt.
Hursom nu lyser inte ”error” och 1 blinkar inte utan är fast. Det står även OK i displayen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Man slutar aldrig att förvånas...har du någon uppfattning om om det fanns någon reell anledning till detta, eller om det bara blev så?
Ja något som gör att man lägger bort en fas som någon quickfix, överlast, kabelskada eller något annat. Det finns folk som kan hitta på lite vadsomhelst.
Ne asså jag tänker man skulle gjort det tydligare då? Här sitter den ju bokstavligen i hålet men fel sida klämman. Garaget som matas har inte använts på många år och fas 1 och 2 har ju fungerat.Fotografen skrev:
Centralen i källaren sitter nära taket så de är mycket svårt att komma åt och se att kbwln ligger på fel sida. De kändes den var lös men den är väldigt grov och sitter i spänn så inte säkert man märkt det.
Ok, då kanske det är så att det blev fel från början, och det har inte visat sig förrän nu.
Tveksamt när det gäller hemmapulad central.
Det finns lite bilder på den innan elmätaren: https://www.byggahus.se/forum/threads/elmaetare-i-gammal-central-nolla.508528/#post-5570904
Då sitter det ett trefas-uttag där mätaren sitter idag.
Det finns lite bilder på den innan elmätaren: https://www.byggahus.se/forum/threads/elmaetare-i-gammal-central-nolla.508528/#post-5570904
Då sitter det ett trefas-uttag där mätaren sitter idag.
H H-Thomasson skrev: