Byggahus.se
J
Hej,

Har spottar av märket Kreon och har använt dessa utomlands(tyskland) utan några problem att dimra. De är från 2010 och är 12v samt halogenlampor. Jag håller på med en renovering och sa till de som renoverar att det ska va dimmer för dessa spottar men nu hävdar elektrikern att de inte går att ha dimmer till dessa. Som ni märker kan jag inte ett skvatt om detta men varför skulle det inte gå att göra det här i Sverige? Har det något med hur han dragit elen eller är det något med transformatorn?
 
Själva halogenlamporna är dimbara, men som du är inne på så är det inte säkert att transformatorn är dimbar.
 
  • Gilla
JoggiB
  • Laddar…
J
Demmpa Demmpa skrev:
Själva halogenlamporna är dimbara, men som du är inne på så är det inte säkert att transformatorn är dimbar.
Transformatorn är samma som jag hade i Tyskland så borde ju fungera?
 
Är det samma transformator så går det att dimma, sedan gäller det även att få tag på en dimmer som klarar transformatorn, med det borde inte vara problem att hitta en sådan.
Sedan kan det vara så att den modellen av transformator enligt tillverkaren inte är dimbar och då vill kanske inte elektrikern installera dimmer på den.
 
  • Gilla
JoggiB
  • Laddar…
J
Demmpa Demmpa skrev:
Är det samma transformator så går det att dimma, sedan gäller det även att få tag på en dimmer som klarar transformatorn, med det borde inte vara problem att hitta en sådan.
Sedan kan det vara så att den modellen av transformator enligt tillverkaren inte är dimbar och då vill kanske inte elektrikern installera dimmer på den.
Ok tack för svaret. Transformatorn kom men när jag köpte hela paketet så borde ju inte vara några problem med den. Kanske kan va så att elektrikern klantat sig och installerat fel prylar och nu tar en rövare. Om transformatorn är problemet så kan jag väl köpa en ny i så fall?
 
Lägg upp en bild där man ser transformatorns beteckning, och gärna de olika symboler som finns på den.

Det skall inte vara några problem att dimma halogenlampor, bara man har en lämplig trafo. Att sedan hitta en passande dimmer är lätt (det går dock oftast inte med vilken dimmer som helst).

Det är däremot ibland lite svårare att fixa en lämplig dimmer till diverse LED lampor.
 
  • Gilla
JoggiB
  • Laddar…
Är det 12V halogen med elektronisk trafo går det med 99% säkerhet att dimmra.
 
  • Gilla
JoggiB
  • Laddar…
J
Vit väggmonterad enhet med elkabel och teleskopisk stång.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Transformator med tekniska specifikationer och CE-märkning synlig.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Öppen elanslutningsbox med sladdar och kabelklämma på vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elanslutning i tak med öppen kopplingsdosa och anslutna kablar vid en ljusarmatur.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Så här ser den ut. Stort tack för engagemanget.
 
Det där är en järnkärnetransformator.
Jag skulle prova med en tyristordimmer alternativt byta till en elektronisk transformator.
 
  • Gilla
JoggiB
  • Laddar…
J
alm82 Andreas La Motte skrev:
Det där är en järnkärnetransformator.
Jag skulle prova med en tyristordimmer alternativt byta till en elektronisk transformator.
Ok men är det så att denna transformator inte fungerar?
 
Den borde fungera, gäller bara att använda rätt dimmer.

Kolla efter en som klarar konventionell transformator (L).

Universaldimmer

https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-universaldimmer?category_id=15236

https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va?category_id=15236

Tyristordimmer


https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-tyristordimmer-40-1000w?category_id=15236


Man får prova sig fram, risk finns för brum och värmeutveckling om man väljer en mindre bra kombo trafo/dimmer.
 
  • Gilla
JoggiB
  • Laddar…
Jo det är alltså en "traditionell" järnkärnetransformator, rätt ovanliga för belysning idag.

De kan i de flesta fall dimmas med en dimmer märkt för glödström och 230V halogen, den skall INTE dimmas med dimmer för elektronisk trafo.

En lämplig dimmer kan också kallas tyristordimmer eller framkantsdimmer.
En dimmer som kallas transistordimmer eller bakkantsdimmer är mindre lämplig. Vissa transistordimmers är konstruerade så att de känner av vilken typ av last som är inkopplad och klarar både traditionell trafo och elektronisk trafo.

En dimmer fungerar genom att bara släppa igenom en del av varje period växelström. En framkantsdimmer, leder ingen ström när spänningen börjar öka, förs efter ex halva perioden släpps strömmen på, sedan leder den till slutet av den perioden, när spänningen åter gått ned till noll så stryper dimmer igen, och när spänningen åter ökar så är den strypt släpper på igen efter en del av perioden. Detta upprepas 100 ggr per sekund (50 perioder, men en positiv halvperiod och en negativ halvperiod).

På så sätt släpps bara en del av effekten igenom.

En bakkantsdimmer gör tvärtom, den leder ström från början men bryter strömmen efter ex. halva perioden.

En järnkärne trafo beter sig illa om man abrupt bryter strömmen till den (det är det man gör i en tändspole till tändstiftet i en bil, för att alstra en gnista på 10000V). Därför vill man dimma den på framkanten av perioden.

En elektronisk trafo innehåller stora kondensatorer, som beter sig illa om man abrupt släpper på ström till dem, men fungerar bra när strömmen bryts abrupt, de fungerar därför bra med bakkantsdimmer.
 
  • Gilla
Biggie och 13 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Jo det är alltså en "traditionell" järnkärnetransformator, rätt ovanliga för belysning idag.

De kan i de flesta fall dimmas med en dimmer märkt för glödström och 230V halogen, den skall INTE dimmas med dimmer för elektronisk trafo.

En lämplig dimmer kan också kallas tyristordimmer eller framkantsdimmer.
En dimmer som kallas transistordimmer eller bakkantsdimmer är mindre lämplig. Vissa transistordimmers är konstruerade så att de känner av vilken typ av last som är inkopplad och klarar både traditionell trafo och elektronisk trafo.

En dimmer fungerar genom att bara släppa igenom en del av varje period växelström. En framkantsdimmer, leder ingen ström när spänningen börjar öka, förs efter ex halva perioden släpps strömmen på, sedan leder den till slutet av den perioden, när spänningen åter gått ned till noll så stryper dimmer igen, och när spänningen åter ökar så är den strypt släpper på igen efter en del av perioden. Detta upprepas 100 ggr per sekund (50 perioder, men en positiv halvperiod och en negativ halvperiod).

På så sätt släpps bara en del av effekten igenom.

En bakkantsdimmer gör tvärtom, den leder ström från början men bryter strömmen efter ex. halva perioden.

En järnkärne trafo beter sig illa om man abrupt bryter strömmen till den (det är det man gör i en tändspole till tändstiftet i en bil, för att alstra en gnista på 10000V). Därför vill man dimma den på framkanten av perioden.

En elektronisk trafo innehåller stora kondensatorer, som beter sig illa om man abrupt släpper på ström till dem, men fungerar bra när strömmen bryts abrupt, de fungerar därför bra med bakkantsdimmer.
hempularen har skrivit en utmärkt förklaring ovan. Möjligen kan man tillägga att järnkärnetransformatorer har en hög startström så det är klokt att välja en tyristor/framkantsdimmer med hög effekt. Minst 450VA.
 
  • Gilla
Appendix
  • Laddar…
F
Vilka bra förklaringar. (y)

Så slutsatsen är rimligtvis att TS elektriker snackar skit?
 
J
Tackar det här ska jag ta upp med honom!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.