Har en fråga om huruvida en yrkesverksam elektriker verkligen gjort en riktigt jobb. Häng med nu; I min mors vardagsrum fanns två vägguttag, ett jordat och ett ojordat. En elektriker anlitades för att dra ut el på balkongen. Han drog elen från den dosa (eluttag) som saknade jord. Han hämtade jord från taklampan och drog ner till dosan och vidare ut till nytt uttag på balkongen. Nu fanns det således jord framdraget till dosan med eluttag som tidigare var ojordat. Dock passade han inte på att samtidigt byta uttaget mot ett jordat utan skruvade tillbaka det ojordade. Därefter hävdade han att det var livsfarligt att ha ett jordat och ett ojordat uttag i samma rum varpå han skruvade ur det jordade uttaget och drog ur jordledningen ur röret. Därefter skruvade han tillbaka det jordade uttaget i dosan som nu saknar jord. Vi har nu alltså ett uttag som ser jordat ut men inte är det och ett ojordat där jordkabel ändå finns under, i dosan. Mina frågor är, vad höll elektrikern på med? Är det inte extremt olämpligt att ha ett jordat uttag som inte är jordat? Det om något är väl en säkerhetsrisk, man kan ansluta en jordad apparat till ett uttag i tron att det finns jordskydd utan att så är fallet? Är detta fackmannamässigt utfört?
 
T
L larshede skrev:
Är detta fackmannamässigt utfört?
Nej
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
Kollade och ja, de är med där... men det kanske de inte borde vara..?
 
Fadai
Om du inte betalat än, så förklara för klanten att han måste fixa urtagen rätt om han vill få betalt.
 
tommib
Rätt lösning hade varit att jorda alla uttagen när han nu ändå drog fram en jordledare.
 