Undrar bara om det är ok att dra telekabeln och el i samma rör?

Mvh Krille
 
Enligt min elektriker så är det tillåtet att dra klenspänning och 230V i samma rör nu för tiden med restriktioner.

T.ex. så måste alla kablar vara isolerade för att klara den högsta spänningen samt att de får inte termineras på samma ställe.En vanlig telekabel är mig veterligen inte isolerad för 230/400V. Finns mer diskussioner i den här tråden: http://www.byggahus.se/forum/el/109415-el-och-tele-i-samma-mark-slang.html

Skulle dock inte vilja ha data / tele och 230V tillsammans. Dels finns det potential för störningsproblematik och risken för allvarliga problem om man skulle råka borra genom röret ökar.
 
Tack, det var ett snabbt svar som verifierade mina misstankar. Det är sällan det funkar med genvägar.

mvh Krille
 
Frågan är ganska komplicerad om det handlar om enkelisolerade ledare. Om elkabeln är just en kabel så är man på säkra sidan map förläggning i samma rör. Det är inte säkert att telekabeln har en mantel som är godkänd.
 
Det finns ju ett problem till, även om kablarna håller rätt isolering så skall de ju någonstans delas upp, då får inte telekabeln passera kopplingplint eller liknande för elkabeln, för även om kabeln är dubbelisolerad så är dte klart ovanligt med kopplingsplintar som håller dubbel isolering.
 
Det fanns även krav från Skanova om minsta avstånd mellan kablar kopplade till deras kopparnät och elkablar. Jag antar att de reglerna fortfarande finns.
 
Klicka här för att svara