Vad skulle kunna hända om man inte gräver ner elkabel så djupt som man "ska"? Har svårt att se att den skulle frysa som en vattenledning. :)
 
Den kan skadas - eller orsaka skada - om den ligger grundare än föreskrivna 60 cm.
 
Dalbotös skrev:
Vad skulle kunna hända om man inte gräver ner elkabel så djupt som man "ska"? Har svårt att se att den skulle frysa som en vattenledning. :)
Lägg den i markrör hela vägen. Om du av någon anledning (stenhäll?) måste lägga den jättegrunt så lägg den i pansarrör den biten.

Poängen är ju att man ska lägga kabeln så att den inte skadas av kälskjutningar, att du slår ner en tältpinne i den eller nåt annat..
 
Förutom djup ska du lägga rätt kabeltyp och rätt fyllnadsmassor samt föregående varning. Men för själva kabeln skull behöver den inte ligga så djupt utan det beror på ytan ovanför, körbana, belagd gångbana, åkermark osv..
 
Okej då, lite mer info. Den skall gå under en grusgång som är min entréväg. Bara personer, ingen biltrafik eller annat tungt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.