Är det ok att dra det? Det handlar om ca 4 lm.
 
Ja.

//Patrik
 
Okej tack.
 
Det kan ju vara bra att gå upp i dimension på slangen om det är 2,5mm2 eller femledare. Man kan ju även skala kabeln så den blir lättare att dra i.
 
Annars EXK.
 
  • Gilla
Patrik_Hed
  • Laddar…
Tack för svaren, en sak till; va säger man om ekrk i flex ? De hade varit de ultimata men ja antar nästan att det är förbjudet :)
 
EKRK uppskalad - ok. Annars är det kabeln som man får göra minst med, öppen förläggning i princip.

Minns inte hur det var med biledaren, om den tvunget behövde klippas när den var uppskalad, den kan väl inte få ligga oisolerad i rör eller?
 
Aluminiummanteln förlorar ju sin funktion som EMC-skydd då den skalas bort, därmed har inte heller biledaren någon funktion längre.
 
Ok, men ponera att man gör så i bägge ändar.. då har EKRKs skärm ingen kontakt med omvärlden.. Då kunde man lika bra använt en annan kabel? Får oisolerad ledare ligga i rör?
 
Ok, så kan det ju bli, tänkte inte på det... :banghead:

En skyddsledare behöver inte vara isolerad, och jag ser faktiskt ingen skillnad på om den ligger inom kabelmanteln eller utanför, förutom ev lite sämre mekaniskt skydd i röret.
 