Hej!

Skulle behöva lite tips på vad som kan vara fel på vår vattenanläggning...
Består av följande:

Ejektorpump: Grundfos CPES 3-80 från 1991 som är kopplad till en hydrofor.

Problemet som har uppstått är att den går konstant vilket medför oerhörd strömförbrukning.
Står på hydroforen att pumpen ska starta vid 3,6 bar och stanna vid 4,2.

Av det jag kan se på hydroforen så får trycket aldrig upp i mer än 3,5 längre???

Kan man göra någon form av justering? Luft i systemet? trasig tryckströmbrytare eller måste den justeras?
3 faser, kan 1 fas vara borta eller liknande? Trasig ejektorpump helt enkelt?

Alla tips mottages?

Mvh Daniel
 
  • En äldre tryckströmbrytare märkt "Danfoss" monterad på ett rörsystem med en gul sladd ansluten.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Äldre grön och svart Grundfos CPES 3-80 ejektorpump kopplad till rör och sladdar, placerad i ett stenigt utrymme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckmätare på hydrofor med läsning under 3,6 bar, otydlig text i bakgrund, tecken på åldring.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.