Hade ingen värme idag så jag kastade om slangarna men det blev inte nå bättre...
Har en värmecentral med en fördelare till 3 element plus en extra slinga som jag tog till aerotempern...
Kanske har fått luft i som cirkpumpen inte orkar trycka iväg?
Ska piggen på ventilen vara intryckt eller ute för att få flöde?
 
Piggen ute så är det öppet.
Har du luftat vattenbatteriet? Kör du egen cirkulationspump till luftvärmaren? Den kräver rejält flöde.
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Piggen ute så är det öppet.
Har du luftat vattenbatteriet? Kör du egen cirkulationspump till luftvärmaren? Den kräver rejält flöde.
Nej jag har inte luftat, brukar det finnas en luftnippel på dom?

Nej jag har ingen egen pump till den, trodde det skulle räcka med den som driver det andra...
Som du hör så har jag dålig koll...
Antar att det inte är så lätt som att bara hänga på en till cirkpump efter värmaren, då ställer jag väl till nåt i resten av systemet?
Har inga stora krav på värme, bara att det blir lite värme, kan jag hålla runt 15 så är jag nöjd, var 9 där idag och nån minus ute
 
Det ska finnas nipplar direkt på rören för avluftning. Kan finnas på både övre och nedre rör. Cirkulationspumpen, sätt den på max för att testa.

Vad står cirkulationspumpen på för fart nu?

Du hade fjärrvärme?
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Det ska finnas nipplar direkt på rören för avluftning. Kan finnas på både övre och nedre rör. Cirkulationspumpen, sätt den på max för att testa.

Vad står cirkulationspumpen på för fart nu?

Du hade fjärrvärme?
Japp fjärrvärme, tror den står på 1 eller 2 av 3 lägen
Får kolla efter luftnipplar, måste väl även kolla vilken som är tillopp och retur så det blir rätt
 
Ställde upp pumpen på 3, ingen märkbar skillnad på 3h
Såg inga luftnipplar
Kanske ska sätta dit ett T rör med ventil så kan jag lufta via den.

Är det så stort motstånd i värmaren, tycker det borde cirkulera lite iaf
 
Ska finnas avluftning på tilloppet.

Kopparledning med röd ändkåpa monterad på vit värmepanna, misstänkt felmontering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har du kollat att ventilsatsen är monterad åt rätt håll. Ställdonet är normalt stängd också så strömsätt den eller skruva bort den för att få flöde.
 
Har handlat från aerotemprar.se finns ingen luftnippel där.
Kan skruva bort ventilen och testa
Tvåvägsventil med elektriskt ställdon kopplat, av märket aerotemprar.se, utan synlig luftnippel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Sitter en sån som är inkopplad, men just nu kör jag utan ställdon, därför frågade jag om piggen så utan bör den vara öppen?
 
Har du ingen luftnippel, stäng av pumparna fyll på systemet till 1,5 bar och lätta lite på kopplingen som är högst upp på aerotemepen, finns det luft så åker det ut.
 
Ok. Trodde du köpte en Eveco Savanna.
Har du en länk på vad du köpt?
 
Maxwells demon TotalControl skrev:
Ok. Trodde du köpte en Eveco Savanna.
Har du en länk på vad du köpt?
https://aerotemprar.se/produkt/aerotemper/

HC30 heter den, köpte med allt

Har ca 40 grader ut i systemet från fjärrvärmecentralen nu och 32-34 tillbaka, enl mätarna vid centralen
 
Luft eller flödesproblem brukar det ofta vara. Vad har du för cirkulationspump som betjänar systemet?
Kan vara balanseringproblem också. När du maxa CP så smiter vattnet kanske någon annan väg.
Jag har installerat flödesmätare på all värme och kyla här hemma. Blir så enklare.

Jag har 5 stycken sådana här i kylsystemet. Då är det slutgissat.

https://www.velltra.se/product/gruppventil-nc-flow-invandig-ganga-g25-4876007
 
Ska prova att plocka bort ventilen och se om jag har ett T rör att sätta dit på returen.
Blöter ner allt nu när jag lossar så ett T med slang då borde jag både få flöde och kunna lufta utan att hela golvet och jag blir blött :)

Ventilen bör vara fullt öppen när den är lös och utan ställdon?
 
Yes. Fullt öppen om du tar bort ställdonet
 
  • Gilla
nino
  • Laddar…
nino nino skrev:
[länk]

HC30 heter den, köpte med allt

Har ca 40 grader ut i systemet från fjärrvärmecentralen nu och 32-34 tillbaka, enl mätarna vid centralen
Står på hemsidan-
- Vi rekommenderar användning av följande ventiler: źAvluftningsventil – monteras på rörsystemets högsta punkt źAvstängningsventiler för värmefläktens stigar- och returledning
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.