Hej. Har en trasig varmvattenberedare.
Har dock fått en sprillans ny elpatron av en kompis men den är stämplad 3x575V 3kW.
Frågan är vad den ger om man kör den på 3x400V och hur tusan räknar man ut det?

Skall bara ha den ett kort tag innan den ska bytas helt så om den tex bara skulle ge ca 13-1700 W så är det tillräckligt för stunden.

Men HUR räknar man ut det? Hur ser formeln ut?
 
Den borde ge ca 1.5 kW. P=U^2 / R.
 
Det är samma svar som jag kom fram till själv. :-)

Men hur e det när det är 3-fas? Var det inte något med roten ur 3?
 
Eftersom de angivna spänningarna redan är effektivvärden blir det inget krångel.
 
Men du räknar redan på 400 volt.

Protte
 
mulpac skrev:
Eftersom de angivna spänningarna redan är effektivvärden blir det inget krångel.
Vad har effektiv värdet att göra i kvoten mellan fas och huvudspänning.

Protte
 
Klicka här för att svara