stigganOne
Hej!
Under gårdagen började det droppa från ventilen på ett av våra element. Trodde först det var packboxen och bytte till en ny utan resultat. Det börjar droppa när man gängar/drar åt packboxen helt. Släpper/skruvar man ut den slutar det. Droppar även när man trycker in piggen i packboxen mot ventilen.

Är det ventilinsattsen som behöver bytas eller finns det någon "Quick fix" man kan testa?
 
Tillverkare och modell på termostatventilen?
Bilder?
 
stigganOne
Demmpa Demmpa skrev:
Tillverkare och modell på termostatventilen?
Bilder?
AGA STD skulle jag tro att det är.
När packboxen är helt borta eller lös droppar det inget men så fort man sätter i och drar åt den börjar det.
När man trycker in käglan i ventilhuset sprutar det vatten också. Men när den är helt ute är det tätt.
 
  • Vit radiator med termostatventil, blommig tapet, interiör, uppvärmning, detaljvy, ingen person synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Metallisk tappventil nära grå vägg, fokuserad närbild, industriell eller mekanisk komponent, fasta skuggor, strukturerad yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
stigganOne
J Josth skrev:
Står i MMA rotboken vilken insats det ska vara beroende på om det är ettrörs eller tvårörssystem: [länk]
Så jag behöver alltså byta insatsen?
 
Ja så långt jag förstår behövs det om man vill att det ska sluta kunna läcka.
 
  • Gilla
stigganOne
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.