2 399 läst ·
11 svar
2k läst
11 svar
Dimensionering EKKJ
Ska dra fram EKKJ till en stolpe (utelampa max100w). Denna ska sen vidare till ett par andra lampor ( ca 50 m tot). Tot effekt blir max 600 W. Har fått en 3x2.5+2.5 och den är ju hyfsat överdimensionerad men visst måste jag kunna använda den (gratis e gott
)? Den kommer att avsäkras mot en 10A säkring. Eller finns det ngt att ta hänsyn till när man överdimensionerar?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Bara du får in 2,5 i anslutningsplinten/arna så går det bra.
En annan fundering som är rent spekulativ ( än så länge). Får man i mitt fall vid ev behov gå vidare sen med 3x1.5+1.5 EKKJ. Alltså, jag drar fram ovan nämnda 2.5 kabel fram till sista lampa men vill sen utöka med en belysningskälla till.
Får jag från sista punkt gå vidare med 3x1.5+1.5 eller måste jag hålla mig till samma dimension hela kopplingsvägen?
Får jag från sista punkt gå vidare med 3x1.5+1.5 eller måste jag hålla mig till samma dimension hela kopplingsvägen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ja det är tillåtet bara du märker upp i centralen hur gruppledningen ser ut, längd, area och max säkring. Säkringen i centralen måste givetvis väljas efter den mest ogynnsamma punkten/ledararean - kortslutning längst bort i den klena kabeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Men 50 meter 2.5 mm2 plus X meter 1.5 mm2 är så pass långt att man bör räkna på det.
Använd ElDim som du hittar i den klistrade tråden längst upp.
Använd ElDim som du hittar i den klistrade tråden längst upp.
Du har ju redan en extra, 3x2,5/2,5 är ju en 3-ledare + peSavett skrev:
För din belysning räcker ju 1 fas + 1 nolla och skärmen som jordledare, då har du en ledare över dör t.ex ett uttagr
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
En extra ledare i kabeln är väl aldrig fel. Du kanske behöver ett uttag eller gruppera lamporna så att dom kan styras separat etc.
Klicka här för att svara
