Kära vänner,
Jag har ett rum på andra sidan huset med en 20mm golvvärmeslinga i sig. Till det rummet finns inte draget slang / rör från värmekällan. Det är en krånglig väg från värmekällan till rummet med 20mm slang och jag undrar vad jag lättast bör kunna använda för slang (måste vara slang, ej rör) som jag drar mellan värmekällan och rummet, också vilken dimension jag ska ha.
Tack för kommande input!
366 läst · 11 svar
366 läst
11 svar
Dimension och typ av slang?
-
-
Medlem · Västra Götaland · 1 391 inlägg 6 dec 2020 10:256 dec 2020 10:25 #2
Hur stort är rummet ? Ligger det verkligen 22 i golvet? Lite ovanligt.
-
6 dec 2020 10:27 #3
-
6 dec 2020 10:47 #4
Någon som vet vad skillnaden är på LK-Systems universalrör kvalitetsklass PE-Xa och kvalitetsklass PE-RT II?
Jag får för mig att det är PE-Xa man kör med men vet inte. PE-RT II verkar vara försedd med delvis aluminiumhölje men är ändå billigare? -
6 dec 2020 14:18 #5
Det billigare av rören är endast för värmesystem då det är fel tryckklass för att användas på vatten
-
6 dec 2020 14:22 #6
-
6 dec 2020 14:24 #7
Ja men slangen ska vara diffusionstät när den sitter på värmesystem.
-
-
useless
Lök.- Gävleborg
- Villa, 1800-talet
- Medlem aug 2007
- 18 807 inlägg
- 20 982 gillningar
- 1 061 bilder
6 dec 2020 14:35 #9Nej, PEX är inte diffussionstät utan kräver någon form av behandling eller t ex beläggning med aluminium.
De rör som tillverkaren anger kan användas till värmesystem är diffussionstäta.- Laddar…
-
-
6 dec 2020 15:36 #11
Ok. Är det idé att köra med 16mm slang fram till golvvärmeslangen som är 20mm, eller bör man satsa på 20mm hela vägen?
-
7 dec 2020 17:48 #12
Det är ingen bra idé att strypa matningen till slingan. Du får ett mycket högre tryckfall än vad som det bör vara. Sen skall total slinglängd ej överstiga maxmått. Detta innefattar även tillopp och returledning fram till fördelaren.