cirkulationspumpar och strömavbrott?
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
har nu haft ett par tillfällen då strömmen gått och cirkulationspump(arna) stannar.
självklart händer detta bara när pannan står fulladdad och tempen skenar ganska direkt.:@
som tur är så har vi varit närvarande och kunnat släcka elden och shunta om interna vvb och spola varmvatten för att förhindra kokning men nu vill jag ha en pålitlig backup.
jag har en gammal vedpanna med självdrag utan acc-tankar så det är endast en (av två) cirkulationspump som behöver elförsörjning,
har inte kollat effekten på pumpen men det är en danfoss 3fasare och kan man gissa mellan 25-70w?
vad har jag för alternativ?
skulle det funka med en billig liten UPS som man monterar ett eller flera stora 12v blybatterier i eller har ni andra tips?
den bör skötas per automatik, men manuell omkoppling är inte uteslutet.
självklart händer detta bara när pannan står fulladdad och tempen skenar ganska direkt.:@
som tur är så har vi varit närvarande och kunnat släcka elden och shunta om interna vvb och spola varmvatten för att förhindra kokning men nu vill jag ha en pålitlig backup.
jag har en gammal vedpanna med självdrag utan acc-tankar så det är endast en (av två) cirkulationspump som behöver elförsörjning,
har inte kollat effekten på pumpen men det är en danfoss 3fasare och kan man gissa mellan 25-70w?
vad har jag för alternativ?
skulle det funka med en billig liten UPS som man monterar ett eller flera stora 12v blybatterier i eller har ni andra tips?
den bör skötas per automatik, men manuell omkoppling är inte uteslutet.
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
vad för effekt på ups:en eller annan nödströmspryl behöver jag för att säkerställa driften i ett dygn?
En UPS's funkar till det utan problem, se bara till att den kan leverera tillräckligt med ström bara, alltså summera strömmarna som dina prylar drar och jämför med UPS'ns max-ström. Att bara jämföra märkeffekten (W) går inte när det är växelström och motorer inblandat. Ett dygns batteridrift kräver ett ganska saftigt batteri om du inte kan ladda på det med bensin/diesel-aggregat.
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
rättning, var ner i pannrummet o kollade.
220-240vac står det på pumpen, och i läge 3 (som jag normalt kör den i) drar den 85w
OT: sitter en likadan pump till den separata elpannan som är kopplad paralellt med vedpannan, behöver verkligen den också vara igång fast man inte kör med el?
220-240vac står det på pumpen, och i läge 3 (som jag normalt kör den i) drar den 85w
OT: sitter en likadan pump till den separata elpannan som är kopplad paralellt med vedpannan, behöver verkligen den också vara igång fast man inte kör med el?
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
egentligen är det bara frågan om högst ett par timmars backup så ett dygn var kanske att överdriva, tänkte mest helgardera mig..
det är lite förvirrande när man kollar effektiviteten på ups:er, vissa anger i tid (oftast i datorsamanhang), vissa i VA.. (säger tex 1000VA mig nånting?) och vissa i ren effekt, (Watt) och ibland dessa i kombinationer.
kort sagt, vad letar jag efter för något eller kan ja bara köpa första bästa billiga och smacka ditt ett batteripack av önskad storlek?
det är lite förvirrande när man kollar effektiviteten på ups:er, vissa anger i tid (oftast i datorsamanhang), vissa i VA.. (säger tex 1000VA mig nånting?) och vissa i ren effekt, (Watt) och ibland dessa i kombinationer.
kort sagt, vad letar jag efter för något eller kan ja bara köpa första bästa billiga och smacka ditt ett batteripack av önskad storlek?
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
jo tack för den men det säger mig fortfarande inget om hur länge en 85w pump går på 1000VA?
Medlem
· Västerbotten
· 400 inlägg
Matss, ja det var min första tanke då ja har en sådan liggandes men jag är i första hand på jakt efter nåt automatiskt ifall man inte råkar vara närvarande..
En UPS på 230 V och 1000 VA klarar 1000 / 230 = 4,35 A.
För några år sedan fixade jag en 450 VA UPS till en bekant och den klarar precis pumpen och fläkten i hans panna (Calmar V65)
För några år sedan fixade jag en 450 VA UPS till en bekant och den klarar precis pumpen och fläkten i hans panna (Calmar V65)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Det är ju enkelt att koppla en kontaktor som växlar matningen från nätet till omformaren när nätet blir spänningslöst. Den får samtidigt koppla på 12V till omformaren.kickassford skrev:
Skillnaden mot en UPS blir att dett blir strömavbrott till pannan typ en sekund när växling sker.
Ska man bygga en egen inmatningsenhet för reservkraft måste konstruktionen godkännas av nätägaren först. Annars får man köpa en färdig, men då är priset redan uppe i flera gånger vad en UPS kostar.Matss skrev:
I praktiken finns redan "min lösning" att köpa så man ska nog inte ta det så allvarligt.
Om "min lösning" skulle råka koppla in hela 300 W på nätet räcker mitt eget hus gott för att "kortsluta" omformaren så att den stänger av sig.
Om "min lösning" skulle råka koppla in hela 300 W på nätet räcker mitt eget hus gott för att "kortsluta" omformaren så att den stänger av sig.