Hobbyelektriker
· Stockholm
· 700 inlägg
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 700 inlägg
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 700 inlägg
Tack!
Mördarkulo är kabel med en yttermantel av metall utan jordad biledare. Det som gör den så farlig är att en genomspikning/skruvning av kabeln KAN spänningssätta hela kabelns yttersta skikt. Det i kombination med att den är gammal och många gånger ligger bakom ett antal lager färg och tapet vilket kan göra den svår att upptäcka, vilket i sin tur ökar risken för att råka spika eller skruva i kabeln.
Den övre kabeln i bild är definitivt mördarkulo, så jag skulle tro att båda kablarna är det
Den övre kabeln i bild är definitivt mördarkulo, så jag skulle tro att båda kablarna är det
Då har du inte riktigt koll på "kulo". Kulon var långt in på 70-80? talet helt utan biledare och även nu på senare tid saknas biledaren i kulon. Det har ALDRIG varit nått krav på att biledaren skulle anslutas. Dödskulon fick sitt "namn" pga att isoleringen torkade ut och smulades sönder om man böjde på trådarna och det var på den tiden då trådarnas isolering var av gummi (som torkade och blev spröd) samt papper. Det hade inget att göra med genomspikningsfaran.
OCH jag upprepar den nedre kulon är med säkerhet INTE en dödskulo, den övre tror jag inte är en dödskulo MEN för att säkert veta måste man titta på hur den ser ut under yttermanteln.
OCH jag upprepar den nedre kulon är med säkerhet INTE en dödskulo, den övre tror jag inte är en dödskulo MEN för att säkert veta måste man titta på hur den ser ut under yttermanteln.
Den du har där är samma som den nedre på TS bild dvs med PVC isolering. Inget problem med den om det som sagt inte spikas eller skadas på andra sätt utifrån. Beteckningen är EKR och lossar du locket på uttaget ser du troligtvis två trådar svart-blå eller svart-vit där med plastisolering.
Tack! Så det är med andra or
Tack! Så det är med andra ord ingen fara att använda det som vilket uttag som helst? Vi har alltid samma lampa ikopplad där så vi "håller inte på" med det uttaget. Nåt man ska tänka på när man tapetserar om? Försöka tapetsera runt?GK100 skrev:
Byt uttag.MariaiÖstergötland skrev:
Dels för du då se att kabeln mår bra, men du bör byta till ett modernt uttag med försänkt brunn.
Det är inget särskilt där med att tapetsera mot om det vore någon annan kabel. Men att passa på att byta uttaget kan vara vettigt. Det är som du ser av typen utan brunn så stiften går att komma åt på stickproppen med den halvvägs i och givetvis då även utan petskydd. Sitter det otillgängligt är det kanske inte hela världen men något att tänka på vid tillfälle.MariaiÖstergötland skrev:
Får man sig en kyss om man kommer åt stickproppen halvvägs inne i uttaget?GK100 skrev:
Det är inget särskilt där med att tapetsera mot om det vore någon annan kabel. Men att passa på att byta uttaget kan vara vettigt. Det är som du ser av typen utan brunn så stiften går att komma åt på stickproppen med den halvvägs i och givetvis då även utan petskydd. Sitter det otillgängligt är det kanske inte hela världen men något att tänka på vid tillfälle.
Med en skillnad bara, den nya kulon (egentligen Kuhlo efter Ernst Kuhlo) Har ett yttre skikt av isolering. En kabel med ett hölje av metall bör bytas oavsett, den uppfyller inte dagens 1-felsprincip. Det är ungefär som att klamra lös FK, kanske värre.E elmont skrev:Då har du inte riktigt koll på "kulo". Kulon var långt in på 70-80? talet helt utan biledare och även nu på senare tid saknas biledaren i kulon. Det har ALDRIG varit nått krav på att biledaren skulle anslutas. Dödskulon fick sitt "namn" pga att isoleringen torkade ut och smulades sönder om man böjde på trådarna och det var på den tiden då trådarnas isolering var av gummi (som torkade och blev spröd) samt papper. Det hade inget att göra med genomspikningsfaran.
OCH jag upprepar den nedre kulon är med säkerhet INTE en dödskulo, den övre tror jag inte är en dödskulo MEN för att säkert veta måste man titta på hur den ser ut under yttermanteln.


