Vi höjde hyran innan för att betala investeringen med tanken att om kostnaderna blir lägre så kommer de kanske att sänkas igen.
 
-32,7 i morse men bara 300 meter hemifrån nedanför backen va det -36, Men trotts att det va 10 grader kallare än i helgen men vindstilla nu så behövdes "bara" 57° framledningstemp mot 59-60° i helgen då dfet blåste 7 m/s o va 19-23 minus ute, Mindre energikrävande med -32,5° än -20° o 6-7 m/s..

Har märkt tidigare att det krävs samma framledningstemp vid 0° o 6-7 m/s som 12-13 minus o vindstilla..
 
Ligger själv på en framledning på c:a 40-42°C vid -25°C rätt ok ändå. Har iofs bara dryga 19 inne men det räcker för vår del.

Egentligen rätt sjukt att Δt är uppemot 50 grader, det gör att man förstår att det går lite energi :)
 
Klicka här för att svara