F
Hej! Jag undrar lite över siffror angående effektinställningarna Östberg FTX 100 S EC Y2.
Jag är medveten om att Frånluften ska vara cirka 10 % högre än tilluften som tumregel, det jag är nyfiken på är att jämföra siffror angående procentuell effekt på fläktarna? Finns det någon fördel att blåsa på med högre effekt eller ska man låta dem ligga som jag runt 40 till 55 % effekt?
 
Fläktens procentsiffra säger inte så mycket utan att ta hänsyn till hur anläggningen ser ut. Det blir lite som att fråga "går bilen lagom fort om man trycker ner gaspedalen 30% eller är det bättre att trycka ner lite till?".
 
F
B Bigfoot skrev:
Fläktens procentsiffra säger inte så mycket utan att ta hänsyn till hur anläggningen ser ut. Det blir lite som att fråga "går bilen lagom fort om man trycker ner gaspedalen 30% eller är det bättre att trycka ner lite till?".
Tack! Så hjälpsamt
 
du vill uppnå ett luftflöde som tillför respektive suger ut ”lagom” mycket luft per kvadratmeter. Om fläktarna behöver gå på 10 eller 100% beror på husets storlek, motstånd i rördragningen mm.
 
  • Gilla
Hybro
  • Laddar…
Bigfoots kommentar var inte så dryg utan saklig. Du (eller den du hyr in) räknar beroende på rummens storlek ut behoven av luft, och aggregatets inställning samt injustering av donen blir verktygen att uppnå det med.
 
  • Gilla
funkisklasse
  • Laddar…
Tumregler säger typ 0,35l/sm2 yta och minst 4l/s per person.

Och om man då, utan att vara näsvis, ser bortom tumregler som säger hur mycket luft per kvadratmeter man ska ha i ett rum och inser att det som spelar roll är hur ni själva uppfattar luften så kan man spela på det sen. Folk har klarat sig alldeles utmärkt i hus utan forcerad ventilation. Däremot vill man åtminstone se till så att fukt vädras ut vettigt från badrum och liknande.

Så, se tumreglerna som riktmärke att börja utifrån. Om ni sen bor 2 pers på 300m2 så BEHÖVER ni förstås inte 105 l/s i flöde, då justerar ni in det på ett rimligt vis. Ni kan ju köra forcerat på julafton när släkten besöker.

Anledningen till högre frånflöde än tillflöde är att man vill uppnå undertryck så att inte varm fuktig luft letar sig ut i otätheter och orsakar fuktskador.

Så, skriv ner hur inställningarna är när du börjar och lek sen lite med varvtalen. Hitta en sweet spot där ni tycker luften är frisk, badrummen torkar upp och verkningsgraden är bra på Herun.
 
  • Gilla
Hybro och 1 till
  • Laddar…
F
Tack ska ni ha! Ja det är ju lite lurigt med sånt här! Vi har inte världens största hus ett lättbetonghus från 1949 1,5 plan totalt ca 140 kvm som ventileras, två stycken frånluftsdon, ett i ett mindre badrum samt ett i köket, tillluften är fördelat på 6 st don, Ett i varje sovrum samt två st i respektive vardagsrum och gillestuga, som det är nu ligger frånluften på runt 55 % och till luft 45 %, verkningsgraden är hela 87°, och luften känns bra, det finns väl många rätt när man ställer in sånt här kan jag tänka mig! Men huvudfrågan var om fläktarna måste gå på så hög effekt när man inte har så mycket volym i huset, på övervåningen har vi relativt hög takhöjd för ett så gammalt hus på 2,7 m kan man räkna in, så det blir ju lite volym.

Just det! En detalj som jag har noterat som någon gärna kan få förklara, man har placerat ett frånluftsdon på vinden! Men den är ju inte uppvärmd utan absolut iskall nu på vintern, varför har man gjort så? Dra in kalluft i frånluften drar ju ner effekten avsevärt, jag kommer plugga den idag!
Det är en gammal vind med kattvindar, den har aldrig haft problem med mögel eller dålig luft ,grundkonstruktionen vid takfoten har luftspalter så Luft cirkulerar naturligt. Aggregatet från Östberg Heru installerades för fem år sedan ca, själva spiro rördragningen i huset gjordes ca 1979, man frågar sig verkligen hur man tänkte när man sätter ett frånluftsdon där…
 
Redigerat:
Bra är om du hittar nåt att mäta luftflöden med...
Typ en tratt att sätta över ventil och ett instrument...

Sen vore det bra att mäta undertrycket i huset.
Själv borrade jag ett hål genom ytterdörren till våttrummet.
Anslöt en slang till ett mätinstrument som mäter låga tryck.


Varför jag är svävande på detta med instrument beror på att jag fick överta ett onödigt dyrt proffsinstrument av en vän som sysslade med flödesmätningar, innan han gick bort.

Finns mycket på nätet.
 
  • Gilla
funkisklasse
  • Laddar…
F funkisklasse skrev:
Tack ska ni ha! Ja det är ju lite lurigt med sånt här! Vi har inte världens största hus ett lättbetonghus från 1949 1,5 plan totalt ca 140 kvm som ventileras, två stycken frånluftsdon, ett i ett mindre badrum samt ett i köket, tillluften är fördelat på 6 st don, Ett i varje sovrum samt två st i respektive vardagsrum och gillestuga, som det är nu ligger frånluften på runt 55 % och till luft 45 %, verkningsgraden är hela 87°, och luften känns bra, det finns väl många rätt när man ställer in sånt här kan jag tänka mig! Men huvudfrågan var om fläktarna måste gå på så hög effekt när man inte har så mycket volym i huset, på övervåningen har vi relativt hög takhöjd för ett så gammalt hus på 2,7 m kan man räkna in, så det blir ju lite volym.

Just det! En detalj som jag har noterat som någon gärna kan få förklara, man har placerat ett frånluftsdon på vinden! Men den är ju inte uppvärmd utan absolut iskall nu på vintern, varför har man gjort så? Dra in kalluft i frånluften drar ju ner effekten avsevärt, jag kommer plugga den idag!
Det är en gammal vind med kattvindar, den har aldrig haft problem med mögel eller dålig luft ,grundkonstruktionen vid takfoten har luftspalter så Luft cirkulerar naturligt. Aggregatet från Östberg Heru installerades för fem år sedan ca, själva spiro rördragningen i huset gjordes ca 1979, man frågar sig verkligen hur man tänkte när man sätter ett frånluftsdon där…
Kanske ursprungligen var tilluft till FTX.
Eller rent av felkopplat.

Inget att bli upprörd av. Kopplat rätt, så är detta ur världen.
 
  • Gilla
funkisklasse
  • Laddar…
F
H Hybro skrev:
Kanske ursprungligen var tilluft till FTX.
Eller rent av felkopplat.

Inget att bli upprörd av. Kopplat rätt, så är detta ur världen.
Nej frisk luftintaget sitter helt korrekt monterat på gaveln på huset! Men som sagt pluggar detta nu, däremot på sommaren kan det ju vara bra för vinden att få andas ut lite då kan man ta bort den igen
 
F
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Tumregler säger typ 0,35l/sm2 yta och minst 4l/s per person.

Och om man då, utan att vara näsvis, ser bortom tumregler som säger hur mycket luft per kvadratmeter man ska ha i ett rum och inser att det som spelar roll är hur ni själva uppfattar luften så kan man spela på det sen. Folk har klarat sig alldeles utmärkt i hus utan forcerad ventilation. Däremot vill man åtminstone se till så att fukt vädras ut vettigt från badrum och liknande.

Så, se tumreglerna som riktmärke att börja utifrån. Om ni sen bor 2 pers på 300m2 så BEHÖVER ni förstås inte 105 l/s i flöde, då justerar ni in det på ett rimligt vis. Ni kan ju köra forcerat på julafton när släkten besöker.

Anledningen till högre frånflöde än tillflöde är att man vill uppnå undertryck så att inte varm fuktig luft letar sig ut i otätheter och orsakar fuktskador.

Så, skriv ner hur inställningarna är när du börjar och lek sen lite med varvtalen. Hitta en sweet spot där ni tycker luften är frisk, badrummen torkar upp och verkningsgraden är bra på Herun.
Tack för bra och sakligt svar 👍🏻👍🏻
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.