Hej alla där ute ,är det någon som har koll på om det går att sänka pann temperaturen på denna pannan ,ligger väll normalt på 55-60 grader just för att ta bort legionella bakterier men känns ju lite onödigt att ha den temperaturen i dagens el priser och då det aldrig är stillastående vatten så hade det varit toppen att kunna sänka graderna en del .Nu syftar jag på tappvatten .Jag har annan värmekälla i huset .
 
Hej! Normalt värmer el-patronen till 52° och kompressorn till 54°. Du kan ju modifiera dessa båda dessa givare med parallell-kopplade resistorer för att sänka faktisk arbetstemperatur om du är kunnig inom el-teknik. Man måste förmodligen sänka ganska mycket för att göra en märkbar energivinst men det betyder också betydligt mindre med varmvatten.
 
J Josth skrev:
Hej! Normalt värmer el-patronen till 52° och kompressorn till 54°. Du kan ju modifiera dessa båda dessa givare med parallell-kopplade resistorer för att sänka faktisk arbetstemperatur om du är kunnig inom el-teknik. Man måste förmodligen sänka ganska mycket för att göra en märkbar energivinst men det betyder också betydligt mindre med varmvatten.
. Ahhha trodde det fanns någon enklare inställning man kunde göra .El kan jag men är nog lite mer invecklat än så känner jag .
 
T tindranr3 skrev:
. Ahhha trodde det fanns någon enklare inställning man kunde göra .El kan jag men är nog lite mer invecklat än så känner jag .
man letar efter alla möjligheter för att sänka sin förbrukning
 
Finns egentligen ingen anledning. Att sänka temperaturen några grader innebär en väldigt blygsam besparing.
Du kommer att spara mer om du använder mindre mängd varmvatten. Korta duschar, diska i kallvatten t ex.
 
Om du verkligen vill sänka el-förbrukningen i huset så är oftast det enklaste och mest kostnadseffektiva att komplettera med en luftluftvärmepump som får värma en stor del av huset. 310P får då värma varmvattnet och rum med stängda dörrar.
 
Om du har annan värmekälla i huset så säkerställ att cirkulationspumpen är avstängd för att inte plaska runt vatten i elementen i onödan. Skulle det vara så att du stödvärmer några element så sänk cirkulationspumpen till läge 1 för att spara en många värdefulla watt. Minns jag rätt drar stegen 45W/65W/90W.

Överväg också att sänka frånluftsfläkten ett snäpp vintertid. Beräkna den totala boytan och multiplicera med 0,35 (plus lite extra marginal) och kolla fläktdiagramet i manualen om det finns utrymme att sänka den. Jag sänkte min från läge 3 till 2 så fläkten drar nu 11W mindre dygnet runt (märkeffekt 170W).

45W+11W = 55W = 1.34kWh per dygn eller 490kWh per år. Med cirkulationspumpen avstängd istället för på läge 1 året om.
 
Redigerat:
mg765 mg765 skrev:
Om du har annan värmekälla i huset så säkerställ att cirkulationspumpen är avstängd för att inte plaska runt vatten i elementen i onödan. Skulle det vara så att du stödvärmer några element så sänk cirkulationspumpen till läge 1 för att spara en många värdefulla watt. Minns jag rätt drar stegen 45W/65W/90W.

Överväg också att sänka frånluftsfläkten ett snäpp vintertid. Beräkna den totala boytan och multiplicera med 0,35 (plus lite extra marginal) och kolla fläktdiagramet i manualen om det finns utrymme att sänka den. Jag sänkte min från läge 3 till 2 så fläkten drar nu 11W mindre dygnet runt (märkeffekt 170W).

45W+11W = 55W = 1.34kWh per dygn eller 490kWh per år. Med cirkulationspumpen avstängd istället för på läge 1 året om.
Hur sänker du fläkten ,funderat på de innan men har inte hittat någon inställning för den . Som sagt så kör jag bara pannan för tapp vatten .Har kamin och luft luft .Men som du säger så hade det varit väldigt bra att kunna dra ner fläkten och då mindre luft ombyte och mer värme som stannar kvar i huset
 
T tindranr3 skrev:
Hur sänker du fläkten ,funderat på de innan men har inte hittat någon inställning för den . Som sagt så kör jag bara pannan för tapp vatten .Har kamin och luft luft .Men som du säger så hade det varit väldigt bra att kunna dra ner fläkten och då mindre luft ombyte och mer värme som stannar kvar i huset
Det beskrivs i kapitel "Inställning av fläktkapacitet" i handboken. Man fäller ner panelen så sitter fläkttransformatorn längst till vänster. Man flyttar den vita sladden i steg om 1-10 eller 1-15 beroende på årsmodell. Jag har 1-10 på min och sänkte från uttag 3 till 2, motsvarande 92W till 81W.

I övrigt har jag exakt samma uppvärmningssystem som dig. Nibe 310p, lufluftvärmepump samt kamin. En riktigt bra kombination.
 
Redigerat:
mg765 mg765 skrev:
Det beskrivs i kapitel "Inställning av fläktkapacitet" i handboken. Man fäller ner panelen så sitter fläkttransformatorn längst till vänster. Man flyttar den vita sladden i steg om 1-10 eller 1-15 beroende på årsmodell. Jag har 1-10 på min och sänkte från uttag 3 till 2, motsvarande 92W till 81W.

I övrigt har jag exakt samma uppvärmningssystem som dig. Nibe 310p, lufluftvärmepump samt kamin. En riktigt bra kombination.
Testade att stänga pannan 18 timmar för att se hur många grader den tappade och nu vid start låg den på 44 grader och kan ju vara helt okej ,men vet du hur kompressorn jobbar ?tänker om det sjunker för lågt så att den inte går på då ?
 
F
Hur funkar egentligen legionellaskyddet på 310? Har fortfarande elpatron avstängd och nu när är kallare så ligger panntemp oftast på 48 grader.
 